用电流互感器配合使用应该怎样计算电流?

电流互感器都是有一定的变比的,比如50/5、75/5、100/5、300/5或600/5等等。在选择电流表的时候,其比值必须和互感器相同,这样读数能更准确一些,就拿300/5的电流互感器和电流表来说,如果穿芯电缆为一匝时,电流表的读数为250A,就是所测量设备的实际电流值。倘若电流表为150/5的,那么电流互感器的电缆穿芯匝数就是两匝,以此类推,但有一点,穿芯匝数必须能被300整除,否则电流读数将会不准确。

计量电能时,将互感器的变比倍率乘以电表的读数。比如电表读数为100,互感器的倍率是300/5,它的变比即为60,60×100=6000,即实际消耗电量应为6000kw.h(度)。

用电流互感器配合使用应该怎样计算电流?