电容柜星形接法容量计算?电容补偿柜电容容量计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-20 09:03:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、假设知道你现在的有功功率(或视在功率)及其功率因数,只有这两个数据知道了,才能计算补偿需要的电容量。计算方法是用三角函数。通常,为了简化计算,工程师们制作了一个数表,根据现在的功率因数直接查表,用查表得出的数据乘现在的有功功率,就得到了需要补偿的无功量,或者再换算成电容量。等等。后面的附图是需求表。
2、依照经验数据,从变压器容量来计算;一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。再依据用电设备的特性,确定最终取值。目前电网中谐波较多,建议取值向大的方向偏,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以电容量大一点好。 谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。
其次,要确定柜子中采用多少个电容器,这需要在补偿细度、成本、电容器标准容量等等参数之间来折中。就是说,如果想补偿细度好(补偿精确一点),哪路数就要多一些,当然成本也会高一些。不过现在材料成本所占比重已经很小了,所以建议路数多一点好。假如按前面计算,需要300Kvar的总补偿量,不妨分10路,每路就是30Kvar。