电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1665|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

安全电压控制电机启停电路常见故障如何处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-8 07:45:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全电压控制电机启停电路常见故障如何处理
一、按下起动按钮SB2,接触器KM2不动作,电机不转,但工作灯HL能亮。这种故障现象表明变压器正常,故障应在接触器线圈KM2回路,故障原因及解决办法如下:
1)继电器FR的常闭触点因过载动作断开或者触点本身接触不良。可手动复位或更换热继电器FR。
2)接触器KM线圈断路。可以使用万用进行测量排除故障。
3)按钮SB1或SB2触点损坏。此故障可以用短接的办法一一排除。
二、按下按钮SB2,电机M能运行,但工作灯HL不亮。故障原因可能为灯开关SB3触点接触不好,或者灯泡损坏。
三、按下按钮SB2,电动机M不转,灯泡不亮。故障原因及解决办法如下:
1)断路器QF2或QF3损坏不通电,可使用万用表测量排除此故障。
2)交压器线圈烧断。可用万用表欧姆挡测线圈阻值,若阻值为无穷大,则线圈烧断,应更换变压器排除故障。
四、按住SB2不放,交流接触器KM吸合不住而跳动不止。故障原因及解决办法如下:
1)接触器内部KM铁芯短路环损坏。可更换接触器。
2)变压器内部存在漏电现象,造成输出电压不够36V,或电压有不稳定,接触器KM线圈磁力不够。可更换变压器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 11:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表