电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1836|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器刚投入运行就动作跳闸怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 20:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器刚投入运行就动作跳闸,可能是以下原因引起的,查明后可作相应处理:
(1)、线路泄漏电流过大而引起误跳闸。此时应检查线路的绝缘电阻。如果是因为线路太长或对地电容的影响而产生过大的泄漏电流,就应考虑换上灵敏度较低的漏电保护器。
(2)、三相电源线(包括零线)未在同一方向穿过零序电流互感器。通常改正接线即可。
(3)、装有漏电保护器或未装漏电保护器的线路混接在一起。此时将两种线路分开即可。
(4)、零线在漏电保护器后不适当的重复接地(尤其当零序电流互感器装在中性线上时)。此时应取消重复接地。
(5)、线路中接有一线一地负荷。处理时可撤除这种负荷。
(6)、漏电保护器本身有故障。查明后进行检修或更换漏电保护器 。
(7)、在装有漏电保护器的线路中,用电设备外壳的接地线与工作零线相连,造成误动作。此时将接地线与工作零线断开即可。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 21:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表