电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1479|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

热继电器接入后主电路或控制电路不通怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 20:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)接入后主电路或控制电路不通,可能是以下原因引起的,可采取相关措施予以处理:

(1)、热元件烧断或热元件进出线头脱焊:此时可用万用表进行测试,也可打开热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的盖子进行外观检测(不得随意拆下热元件),若热元件烧断,可换上同规格的元件或继电器;若线头脱焊,可重新施焊。

(2)、热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的主电路或控制电路中的接线螺钉未拧紧:运行日久接线松脱,造成电路不通。通常拧紧螺钉即可。

(3)、整定电流调节凸轮(或调节螺钉)转到不合适的位置上,使常闭触头断开。此时可打开热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的盖子,将凸轮调整到合适的位置上。

(4)、常闭触头烧坏,再扣弹簧或支持杆弹簧的弹性消失,使常闭触头不能接触,造成控制电路不通。此时应更换触头和相应的弹簧。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 21:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表