西门子840D面板MCP故障检修方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 17:48:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        2014年有一台840D的数控镗床,用户在上晚班加工过程中突然面板闪烁,机床报警无法正常使用机床了;
       因设备刚刚交付使用没多久,现场排查后发现机床报警“机床面板MCP故障!”。测试控制面板MCP除LED闪烁个无任何反应,面板申请售后服务;现场临时使用带来的MCP替换后,机床面板故障解除;设备可正常使用。
       因机床面板故障问题很少在新设备上发生过,所以也没有太在意。随后用户继续24小时工作。
       正常工作了一个月后左右,面板又突然闪烁报警面板故障。因为是第二次发生此现象,用户强烈要求进行现场服务排查问题原因。
现场排查原因:
一:面板排查
       更换下来的面板从表面上看是没有任何损坏迹象,面板灯全部闪烁,按键输入无效。面板上的PROFIBUS总线也进行了拆解查看,接线、屏蔽压接都没有问题。面板的接地线直接连接到电柜内接地柱上,也没有损坏痕迹。
二:现场电源排查
       经于现场用户沟通,企业有自己的发电设备;厂内设备电源供电为自己供电;供电电压正常AC400V左右,电压波动可以。到动力电柜后分到一台断路器上。
          西门子840D面板MCP故障检修方法
        24V电源也是使用西门子电源;输入电压AC400V,输出电压DC24.5V;直流电源输出MCP的插头的电压为DC23.5V;和PCU的电源电压一致,压降正常。随后调节到MCP插头处的电压到DC24V。
三:电柜接线排查
       数控机床电柜使用三相四线制进线,进线电源连接正常。接地线为双根接地线接到分线柜内的接地外壳上。
西门子840D面板MCP故障检修方法
        电柜下面没有接地桩,电柜接地直接接到供电系统的接地线上!是否是因为接地不好造成的故障呢?
四:解决办法
        1:按机床设计要求,电柜下面要求打入两根接地桩,但用户处车间结构不允许;用户也无法实施;因厂房地下全为钢结构混凝土结构,向下打桩不好打。机床的地基设计图不是设备供方提供的,所以电柜下方没有提前制作接地桩。最后用户提出:厂房地下全为钢结构混凝土结构,可以把接地接到厂房钢结构上;接地性可以。无耐…… 西门子840D面板MCP故障检修方法
西门子840D面板MCP故障检修方法
        2:增粗MCP到电柜的接地线,新增加了两根接地黄绿线到电柜。

五:效果
        设备在后续工作正常,未再提示面板故障问题。
来源:西门子工业技术论坛