在300 plc系统或ET200M从站中PS307模块是非常常用的设备,由于是 电源模块所以故障率也是相当偏高的。下面跟大家一起分享下西门子 PS307电源模块故障诊断及更换。 一、工作准备 1、 备件准备:确认需要更换模块的订货型号,此处以电源模块型号:PS307 5A(订货号:307-1EA01-0AA0)为例。目测备件无破损,前面板和背面外观干净完整。如果利用旧模块,需设备管理人员测试的模块功能正常证明。 2、 工具准备:中型一字螺丝刀、电笔、 万用表、记号笔、检修牌一块。 3、安全准备:到达现场后,先与现场岗位操作人员需要更换S7-300电源模块,本系统需暂停使用。 二、西门子 PS307电源模块故障诊断 做完以上准备后,我们首先到达PS307安装现场,第一步先观察PS307指示灯状态:
1、绿灯常亮说明其正常运行。 2、指示灯不停闪烁说明PS307可能存在输出电压过低,这时候首先检查其负载情况,有没有超过其负载能力。还有就是用万用表测量其输出电压。看其电压是否正常。如果负载正常,但电压不足24V。则这PS307电源存在问题需要更换下来进一步检查修理。 3、指示灯不亮,则需要检查其供电电源的电压及供电接线端子是否紧固。如果接线及输入电源正常,则PS307可能已经坏,需要更换。 三、西门子 PS307电源模块故障更换 PS307模块故障需要更换,有时候使用年限过长非故障也需要定期更换,确保系统稳定可靠。下面详细介绍更换步骤:
1、 到达现场后找到PS307供电空开,然后分断,并用万用表测量电源开关下端是否无电。 2、 开电源模块上的盖板,用小一字螺丝刀拧开L1/N端子上的线,并做好标记。用螺丝刀拧开L+/M端子上的线,同样做好正负标记。 3、用螺丝刀螺松模块下部的固定螺丝,直到模块能够直接手动拔离背板,取下模块。 4、出新模块与拆下模块型号核对,核对后将新模块自上而下倾斜30°挂靠在导轨上,并确定与同一导轨上的其他模块是否齐整。 5、 确定模块卡进导轨后,自动化维护人员A用一字螺丝刀螺紧下部的固定螺丝。 6、 将原本做记号220V的两根电源线接到电源模块的输入端L1/N,再将做好标记的24V输出电源线接到L+/M. 7、确认接线及固定完成后送上电源空开。然后电源模块上的操作开关打到“I”位置。保证电源模块的DC24V指示灯显示绿色。 8、最后通过S7软件确认系统正常后完成。 来源:西门子工业技术论坛 |