离心机变频器接地故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-19 11:39:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据现场描述,离心机在安装后曾经起动过几次,前后会报OC3故障和EF故障,经现场实际测试,在主机变频起动时,有时开关起动即报EF故障,有时会几分钟后报EF故障,测试时,没有出现OC3故障。
为了解决此问题,对系统做如下处理。
1,查找OC3故障信息
查找变频器的说明手册,找到变频器对应的故障代码。
离心机变频器接地故障
根据变频器的说明书得知,OC3为恒速时出现过电流。造成这种情况的其中一个原因就是变频器输出接地故障。
2,查找EF故障信息
查找变频器的说明手册,找到变频器对应的故障代码EF,显示为接地故障,找到对应的检查和对策内容,按对策指示查找故障点。
3,查找电机回路接地故障
既然OC3也可能是接地故障导致,而且又有EF接地故障报警,那么,应该先从系统接地故障查起。
核对图纸,打开控制箱,本来应该在KM1接触器的下端把线脱开测量电机端的绝缘,但是系统配电部分在箱体另一侧,靠船体栏杆,无法打开,只能是打开电机本地的接线盒,测试电机的绝缘,正常。
离心机变频器接地故障
在柜内把变频器的出现U,V,W接线甩开,只用空变频器测试,发现EF故障还是无规律出现。说明EF故障发生在变频器上。
4,查找测试回路故障
由离心机的控制原理图可以看出,主机和辅机应用同一个整流器,而现场测试时发现如果不起主机,辅机运行完全正常,这就说明变频器的进线和整流部分没有问题。EF故障只是发生在逆变回路,而逆变回路一般就是IBGT和检测回路,经实际测试,主机起动时变频器有时直接EF报警,有时则可以运行几分钟才EF报警。那么IBGT应该也没有问题,接地故障应该出在检测回路。
鉴于这个判断,打开变频器的护盖,拔下电流互感器的插线,测量发现三个互感器的阻值有一个明显不一样,而且,进水腐蚀导致的针脚松动。拔下三个互感器的插线,重新启动主机,没有EF报警。
离心机变频器接地故障
5,维修建议
最好整组更换电流互感器(3个),或者直接更换变频器。如果该型号机器停产,备件无法购买,可以更换一台机械和电气可以替代的变频器。
来源:西门子工业技术论坛