电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1027|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

相同功率LED负载下,集中供电容易烧线是什么问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-15 21:28:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按提问中的叙述应该是原来用10个30W电源分别带10组12V30W的LED灯,现在把10组灯并联后改用一个300W12V的电源集中供电,出现烧坏输出电线的情况。
既然是线被烧坏,那么原因很简单就是电流太大。原先的12Ⅴ30W电源应该是用220V供电的开关电源,并且就近和灯安装在一起。然后把220V电线接至每个电源输入端,输出端的电流有两安多一点但线路很短,这种分别供电的特点是一次线长,二次线短,不会有什么问题。
相同功率LED负载下,集中供电容易烧线是什么问题?

改成集中供电后离电源远的灯会因二次线过长而产生压降,如灯具内用了恒流电源,供电电压降低后电流就会反比例加大,若选用了细长的二次线,就有可能被烧坏。
对于比较长的供电线路,只考虑电线载流量是不行的,要充分考虑压降而且还要把正负两根线的压降加在一起来萛。比3A电流按载流量用0.5mm2就足够了,如接10米长就会有2Ⅴ压降,达到了20%,为维持功率电流就要增加20%,这就造成了电流过大。
而原先的220Ⅴ的一次线只有不足0.2A电流,就是拉上20米损耗也完全可以忽略不计。

回复