电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1934|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

利用USS读取G120变频器电流及故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-25 17:09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们要读取两个数据,一个是电流值r27,另外一个是当前故障代码r2131(如果是V20就是r947)如下:

V20     P2051.2 -à r947     P2051.3-àr21   
G120    P2051.2-à r2131    P2051.3-àr21   

手册中有这么一句话“当 P2012 大于或等于 4 时,则必须传送在第 4 个 PZD 字中的附加控制字(默认设定)”,那么我们把USS PZD长度改为4。对于V20来说,我们要把P2012和P2013改为4,对于G120来说我们要把P2022和P2023改为4。

程序下载进去,测试一下,发现数值对不上。
大家都知道一个100%的值相当于一个4000H的过程数据值,这个比值的基础就是参考值,
看一下参考值(也叫基准值)额定73A的电机参考值默认是112A,将P2002改为73A测试,数值正确。

在这方面,有以下参数可供使用:
P2000   基准频率  HZ
P2001   基准电压  V
P2002   基准电流  A
P2003   基准转矩  Nm
P2004   基准功率  KW

通过这种方式我们可以读取所需的变频器其他的参数至plc侧。
利用USS读取G120变频器电流及故障代码
来源:西门子工业技术论坛

回复