漏电保护开关的作用是检测漏电,一旦漏电电流达到开关的额定参数,就会跳闸。当人不小心触碰到电源时,就会有电流通过人体入地,从原理上讲这也是一种漏电。所以漏电开关瞬间切断电源,保护了人身安全。
那么漏电开关是如何具有这种神奇的本领来感知漏电呢?实际上漏电开关检测的并不是电路漏电,而是电流的回流情况。
在正常情况下,火线和零线电流相等方向相反,由电流产生的交变磁场也会相互抵消。对此我们可以用电流卡表来进行一下验证。
漏电保护开关的作用原理

找一个大功率电器通上电,比如1100W电流正好5A。用卡表测双股电源线,仪表并不显示电流,因为两根线的磁场抵消了。
如果存在漏电,漏掉的电流就会从漏电处跑回总电源而不从零线回流。假如漏电流是30mA,卡表就有30mA的电流显示。而漏电保护器内有一个相当于卡表的磁环电感,火线零线一起从环中穿过,只要两线电流失衡就会跳闸。
但是当你分出一根线来单独测,无论火线还是零线电流都是零点五安培。由此可见漏电开关跳闸和电流大小无关,只有检测到零火电流不一致才会跳闸。
由此我们可以得出结论:漏电保护器的作用也并非万能,在人体对地绝缘良好的条件下,人体同时接触到火线和零线会发生触电事故,而漏电开关不会跳闸;另外当火线零线同时存在漏电而冾巧漏电流又相等时也不会跳闸。当然后一种概率极低。
所以我们在任何情况下都要严格遵守安全操作规程,不能把自己的生命押在技术设备上。