2019年5月,公司与机械厂合作,即将我们的CCD设备安装到机械厂的激光模切分条一体机上。 在此项目上,CCD本身的 电气元件安装在一个电控箱中,电控箱安装在激光模切设备上。 电控箱内部元件:2台研华 工控机,一台西门子 smart 200 plc,2块打标机控制板,6台伺服控制器,1个交换机,以及其他一些电气元件等等。 工作原理:模切机启动,CCD开始检测,知道接受到第一个mart孔信号(用来分EA,一个EA有很多刀),开始统计EA检测结果,一个EA只要有一刀是NG,当前EA即为NG (要分左右,即材料被分切刀切成两半),到达打标位置,NG打标,OK流到下一个工序。 以为此设备有两台工控机,有必须与对方设备通讯,所以要用到交换机。 在设备调试过程中,使用笔记本连接到PLC,进行程序下载,监控。在连接PLC时,经常出现有时可以连接PLC,有时又不行的情况,这是什么原因呢?是否是网线有问题呢,更换网线,发现结果还是一样,使用ping,发现网络IP地址有两个相同。这是因为对方对方的IP设置没有跟我们说,只是告诉我们他们使用的网段,正好我们最后使用的IP地址与对方相同,导致双方抢端口,CCD连接上,对方设备就连接不上,对方连接上,我们CCD设备就连接不上,更改我方IP地址就能够连接上,对方设备也可以连接上。 打标机不打标问题,测试打标,即让每个EA都检测NG,看是否会漏打标,在测试时,发现全部不打标,那么是什么原因呢,观看PLC打标输出相对应指示灯,发现没有输出,即打标机未接收到打标信号,那么,就是PLC没有输出打标信号,即PLC未进入中断程序,那么是硬件设置问题(如编码器接线是否正确)还是程序编写问题呢?检查硬件接线,包含打标机接线,高速输入接线,再转动编码器,查看PLC内部的高速计数器的脉冲存储器,发现有丢失,更换编码器,还是一样,查看高速计数器设置,发现是没有将IO接口设置为高速计数器导致。 |