|
220V电源负载8500W,配多大的电线和空开- I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算
- 负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷U=8500W÷220V=39A
- 8500W电阻负载额定电流为39A,电线要配置6平方铜线,4平方铜线太小,容易烧坏,空开要配置40A,选择50A空开太大,不安全
- 虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为39A,39A<50A,所以空开不会跳闸
- 负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ)=8500W÷(220V×0.8)=48A
- 8500W电感性负载额定电流为48A,电线要配置10平方铜线,4平方铜线严重过载,容易烧坏,空开要配置50A,选择50A空开正合适
- 虽然配置电线不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流48A,48A<50A,所以空开不会跳闸
- 备注:空开和电线要合理配置,空开太大,电线太小,电线容易过载烧坏,但是空开不会跳闸,空开太小,电线太大,空开容易跳闸
380V电源负载8500W,配多大的电线和空开- √3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算
- 负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×√3)=8500W÷(380V×1.732)=13A
- 8500W电阻负载额定电流为13A,电线要配置1.5平方铜线,4平方铜线太大,比较浪费,空开要配置16A,选择50A空开太大,不安全
- 虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为13A,13A<50A,所以空开不会跳闸
- 负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ×√3)=8500W÷(380V×1.732×0.8)=16A
- 8500W电感性负载额定电流为16A,电线要配置2.5平方铜线,4平方铜线也可以,但是有点大,空开要配置20A,选择50A空开太大,不安全
- 虽然配置不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流16A,16A<50A,所以空开不会跳闸
|
|