电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4845|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

热水器烧热水空气开关跳闸原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-12 08:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于热水器烧热水的时候为什么室外的空气开关跳闸?这个问题想问的就是我们家里所安装的电热水器,电热水器在工作的时候,室外的空气开关就跳闸了。这个空气开关一般是电表下口的空气开关,也是我们入户之前的总开关。而对于电热水器工作时总开关跳闸的原因,个人给出的观点就是过载导致的空气开关跳闸。具体常见的情况如下。
①:所谓过载导致的空气开关跳闸,就是电路中的电流超过了电路所要求的额定电流,这里也就是超过了空气开关的额定脱扣电流,那么称之为过载。因为空气开工所具有的功能中就是有过载保护,也称之为过流保护。也就是说空气开关下口所通过的电流大于了空气开关的额定电流,这个时候空气开关就会出现跳闸从而保护电路。
②:我们室外的总的空气开关如果是25安的,也就是额定电流是25安的空气开关。对于这种型号的空气开关,在很多的地区是非常的常见的,大家可以去电表下口看一下。常见的就是25安或者是32安的。
③:当我们家里的电热水器在工作的时候,如果此时的工作电流大于了25安,那么空气开关就出现了跳闸。例如我们室内的电热水器功率,如果达到了5500瓦以上时,那么这个时候它的工作电流基本上都达到了25安。例如此时的工作电流是30安,那么它的功率就是6600瓦,那么这个时候热水器必然会导致空气开关跳闸。
④:我们家中同时工作的电器的总电流超过了空气开关的额定电流。这个时候就是说我们家里虽然是安装的普通的电热水器,例如常见的储水式电热水器,功率是3000瓦,那么此时它的工作电流就是大于14安。但是家中同时又开了其它的电器,例如我门开了柜式的空调,那么此时柜式空调如果电流达到了11安,那么总电流同样超过了25安。这个时候也是跳闸的。
⑤:空气开关本身的误动作。如果我们可以准确的判断出家中所有电器在工作时的电流没有超过25安,例如总电流只是20安,那么这个时候如果空气开关仍然跳闸,此时个人给出的观点就是由于这个空气开关存在着误动作所导致的。也就是说空气开关本身的元器件存在的损坏而出现的跳闸。
电热水器工作,室外空气开关跳闸时的正确处理方法是什么?当我们发现家里的热水器工作的时候,室外的空气开关就跳闸,这个时候不要盲目的去处理。个人给这个观点应该准确地找出导致跳闸的原因。然后我们要对出现的原因采取可靠的措施。因为电路必须符合安全使用的措施才能使用,否则会引起相应的事故。为此个人给大家推荐以下的处理步骤。
①:我们首先要准确的测量出电热水器工作时的电路中的电流。也就说我们的电热水器开始工作时,同时我们家装其它的电器也正常工作,那么这个时候个人建议大家找专业的电工来测量我们家中空气开关下口的工作电流。此时可以使用卡钳表就可以准确的卡测出这时的工作电流。
②:根据我们测量出来的电流来采取有效的措施。例如我们此时测出来的工作电流大于空气开关的额定电流,那么这时首先采取的措施就是减少室内电器的使用。如果单台电热水器的工作电流已经大于了空气开关的电流,那么建议大家要根据我们室内电路以及开关的额定参数重新选择热水器。如果电热水器的电流小于空气开关的额定电流,这时可以减少其它电器的同时使用,也就是把不同的电器不要在同一时间使用。
③:检查我们室内的电路的情况。这时重点检查我们室内电路的入户线以及各个回路的电线。因为检查电线的目的也就是看看能否更换室外的总空气开关。例如我们的入户导线是10平方的,另外我们的电表是60安的,那么这个时候我们完全可以把空气开关更换成50安的。这样它的额定功率就会达到了11千瓦,所以这个时候就不会再出现跳闸的情况。
④:大家一定要注意一点,当我们的总开关跳闸以后,不要盲目的更换总开关。也就是很多朋友发现总开关小了,直接换了一个大的,这是不符合要求的。因为如果总开关大于了电表或者是大于我们导线的安全载流量,就失去空气开关应有的保护作用,最后可能导致我们的电线被烧坏以及电表被烧坏的情况。所以这种做法是非常不可取的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 10:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表