发表于 2020-12-3 22:09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的家庭进户线都是单相三线,一条火线,一条零线,一条地线。从这个意义上来说,所有的家庭用电的零线都是共用一条,不管是插座还是照明。
但是这条零线进了我们家之后就有可能分成若干条支路零线,这又根据我们家庭装修的布置而有所不同。
如果家庭的配电箱的总开关用的是漏电保护器,各个支路的开关用的是空气开关,这样子不管你怎么接都可以。就像下面这两张图。
家装不同回路零线可以共用吗?
家装不同回路零线可以共用吗?
下面的支路,不管你用的是两位的空气开关,还是一位的空气开关,照明的零线和插座的零线都可以共用。因为他们的电流最终都是经过总开关漏电保护器,不管它绕了多远,都始终要从这里过去,所以不存在零火线电流不平衡的问题,漏电保护器也就不会跳闸。
但是如果用空气开关做总开,下面的支路用漏电保护器,或者空气开关和漏电保护器混用,这种情况就不能随便乱接了。
因为漏电保护器具有检测零火线电流平衡的功能。如果火线和零线不从同一个开关出来,那么漏电保护器就误会以为线路有漏电现象,它就会启动跳闸保护功能,这就是误动作。
家装不同回路零线可以共用吗?
不要说照明的零线,就算是插座的零线,不从同一个漏电保护器出来,一样不可以用,同样会跳闸。
这是由漏电保护器的工作原理决定的,而不是照明的零线和插座的零线有什么不同,不要被那些所谓的老师傅忽悠了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-24 20:56:35 来自手机 | 只看该作者
零线确实不能不能随便用的

回复 支持 反对