电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1920|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

安全继电器使用注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-3 09:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全继电器的保护输入回路(如安全门限位和急停按钮)一般有3种接法:
1.保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上,安全继电器本身的输入回路分别短接。
2.保护元件的常闭触点接在安全继电器的单通道输入触点上,双通道触点分别短接
3.保护元件的常闭触点(注意每个保护元件要用2个常闭触点)分别接在双通道输入回路上,单通道输入回路短接
第3种接法在维修时要注意:假如一个门限位2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位(安全继电器一般有自动和手动2种复位功能),没有备件临时短接时引起不能复位时,只要断开安全继电器电源一次就可再复位;以后每次拉开有触点故障的安全门都要这样复位很麻烦,所以,应尽快把备件买来换上。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:23:50 | 只看该作者
假如实施个SIS项目,其中有个安全释放回路要求SIL3,确保哪些要素?给你提供以下七个方面建议:

1、你的控制系统必须是 SIL3等级的。
2、IO必须是SIL3等级的。
3、去带动安全阀动作的继电器都必须是SIL3的。
4、如果你的安全阀安装在防爆区,那么不能用继电器,应该用DO型安全栅。那么你的安全栅也应该是 SIL3 安全等级的。
5、你的安全阀也必须是有认证的!
6、上述是你的执行回路,你的检测回路一样也必须达到SIL3等级。
例如你的测压力的AI模块必须是SIL3认证的IO模块;你的AI的安全栅。必须是SIL3认证的安全栅;你的压力变送器必须是SIL3认证的压力变送器。
7、只要你的外围器件达不到相应的安全等级,回路整体就达不到相应的安全等级。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 10:27

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表