假如实施个SIS项目,其中有个安全释放回路要求SIL3,确保哪些要素?给你提供以下七个方面建议:
1、你的控制系统必须是 SIL3等级的。
2、IO必须是SIL3等级的。
3、去带动安全阀动作的继电器都必须是SIL3的。
4、如果你的安全阀安装在防爆区,那么不能用继电器,应该用DO型安全栅。那么你的安全栅也应该是 SIL3 安全等级的。
5、你的安全阀也必须是有认证的!
6、上述是你的执行回路,你的检测回路一样也必须达到SIL3等级。
例如你的测压力的AI模块必须是SIL3认证的IO模块;你的AI的安全栅。必须是SIL3认证的安全栅;你的压力变送器必须是SIL3认证的压力变送器。