一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线? 说实话,干了三十年电工了,利用一个启动按钮和一个停止按钮控制三相电机的启停电路,我还真的没有接过。也有可能是我太咬字眼了,题目里没有提及交流接触器,否则的话,我真的不知道怎么接线,如果有接触器和热继,那就不同了。热继和接触器控制电机启停的线路是非常简单的,是刚从事电工行业的人员必须掌握的基本功之一。 若要学会接线,首先要懂得电路的基本原理懂得电路的基本原理,要先学会看懂简单的电路图。一个启动按钮,一个停止按钮,一台交流接触器,一个热继构成的电气原理图如下图所示:
图中SB1是停止按钮,SB2启动按钮,KM接触器,FR热继,FU熔断器。 控制原理是这样的,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM□得电吸合,同时KM_/_常开触点闭合,接触器完成自锁,电机开始工作。按下停止按钮SB1,断开控制线路的电源,电机停止转动。 接线方法如下1、从C相接出来一颗控制线,至接触器线圈的一端(A1) 2、再从线圈的另一端(A2)接出一颗线至接触器的常开触点上端 3、同时从常开触点上端接一颗线至启动按钮的常开触点上 4、从启动按钮常开触点下端接一颗线至接触器常开触点的另一端 5、同时从接触器辅助常开触点上再引出一颗线至停止按钮的常闭触点上 6、停止按钮常闭触点的另一端接出一颗线至热继的辅助常闭触点上 7、热继常闭触点的另一端再引出一颗线接到三相电源的A相或B相上 至此,一个简单的三相电机控制线路就算接完了。 |