对于电机需要多粗的电线,我看到很多朋友有不同的看法,下面我结合自己平时在工作中所遇到的情况,与朋友们一起讨论一下电机选线到底该如何选。

电机距离电源比较近的场合导线粗细的选择

对于18.5KW的三相异步电动机要根据它的额定电流来确定导线安全截流量,依据在正常距离不远的情况下对于三相电感性负载中所工作的额定电流按一千瓦两个安培计算,那么对于18.5KW的三相异步电动机它的工作电流起码也在37A,我们知道了电机的工作电流后,然后依据导线的安全截流量来选择导线的粗细,对于电机距离电源非常近的电机来说,并且安装条件和环境很好的条件下,我们直接按照导线的安全截流量去选择导线的截面积,选择导线粗细的时候线路的计算电流要小于导线安全截流量。同时对于18.5KW的电机都会用到降压启动或者变频启动的方式,在不频繁启动的场合,对于37A的工作电流来说我认为可以用6平方毫米硬铜导线。

电机距离电源比较远的场合导线粗细的选择

如果电机距离电源比较远,这时我们就要考虑线路的压降了,在一般情况下,线路的压降要小于额定电压的百分之二到百分之三。对于这样的安装情况我们就需要经验公式来估算了。按照经验公式⊿U=√3R0IL/1000, 这里的R0代表的是所用导线每米的电阻值、I代表电机的额定电流、L代表导线距离电源的距离、⊿U代表线路的压降。通过这个常用的经验公式就可以求出Rо,然后通过查表就可以得出需要的线路粗细了。

18.5kw电动机用多大的电缆线

下面我以电源距离电动机为40米为例来说明对于距离比较长时,电机导线所用的截面积。我们按照百分之二的压降计算的话⊿U=0.02X380=7.6V,就说明在距离40米的距离上,线路的压降为7.6V,然后我们再根据经验公式⊿U=√3R0IL/1000,把数据带入经验公式就可以得到:

7.6=√3R0IL/1000=√3X37XR0X40/1000=2.9mΩ/m,查表之后就可以得到6平方毫米的铜导线,如果加长到100米的话,可得到R0的值是1.18 mΩ/m,查表就可以知道,此时需要16平方毫米的硬铜导线了.由此可见对于18.5KW的三相电动机需要多粗的导线要根据安装的具体方式、启动方式以及周围环境等的影响。

因此对于18.5千瓦的电动机所需电线的粗细,我认为不但要看电源距离电机的远近来确定还要看电线的敷设方法及所处的环境,同时还与启动方式等方面都有关系的。

如果降压启动电源距离不远,可以选用6平方的硬铜线,如果是用变频调速可以选用6平方的硬铜线。如果距离达到几十米甚至上百米的话,就需要考虑电线的压降问题了,我们可以根据经验公式得出所用电线的粗细