电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2952|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

空调功率4500w,32A空开和4平方电源线,运行一段时间后总跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-15 09:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,我接下来结合我的工作经验说说我的理解。
以你的描述,空调功率是4500瓦,配置的32A空开,说明家里的空调耗电功率绝不止4500瓦。因为:
1、空调功率是4500瓦,换成通俗的说法就是6P空调,也就是我们说的中央空调,内机常规是4-5台的分布。
2、依据P=IU公式,空调功率P=4500瓦,电压U为220V,所以额定电流是约21A,按理说选配25A的空开即可,很可能是32A空开考虑了每台内机的电辅热。
依据经验,电辅热的耗电功率是平均每台1200瓦,5台内机的电辅热总功率是6000瓦,但是家庭里使用空调不可能全开,估计同开2台居多,所以会以2500瓦的功率计算,所以这样的话,额定耗电总功率就变成了7000瓦,额定电流就是约等于32A,使用32A的空气开关就成立了。
3、空调的电线配置为4平方,当然家庭现在的电源线都是BV铜芯线,那4平方毫米的铜芯线,能够承载多大的电流呢?依据经验,1平方毫米的BV铜芯线可以承载6A电流,所以它的极限是24A的电流值。
前文已经说了空调主机4500瓦,它的电流是21A,按理说目前的电线承载它是没有问题的,可是忘记了空调内积的电辅热功率,就算空调同开2台,耗电功率就是7000瓦,它的额定电流变为32A,就需要大于4平方的铜芯线,那就是应该使用6平方毫米的铜芯线。
综上所述,空调运行一会儿就跳闸的原因,很可能是没有计算电辅热的情况所致。那为啥他要这样配置呢?是因为我们很多人家里的总开关是40A,按理说应该把每台内机的电辅热功率都要计算上,可是这样的话,空调开关就大于总开关了。
当然,我以上的说法是在冬季里发生跳闸的情况,那如果是夏季制冷的情况下呢?
夏季制冷的情况下,就与电辅热没有关系了。运行空调制冷一会儿就跳闸,我们可以用手背去感知一下空开的表面或侧面,如果特别烫,那就没有什么好说的,就是线路有问题或空开老化。
  • 线路有问题
我们从前文可以知道在4500瓦的情况下,使用4平方线是可以的,但是是以BV铜芯线为标准;如果看见是其它类线材,就要依据电工手册或厂家电线使用标准进行对照使用了。
另外,电线如果发烫厉害,很可能中途有不牢固的情况,所以要排查从空开到空调主机这里的电线;按照要求是需要使用整线连接。还有一种可能是主机与空开之间电线配置过长,但是这样的情况在家庭里是不可能的。
  • 空开老化
有很多人家里出现这样的情况,是使用的开发商提供的空开,以我的经验,很多这样的开关,它的稳定性很差;还有就是空开自然的老化,内部发生里变化,所以遇见这样的情况,可以首先换一个空开试试。
总结
针对空调的电源线、空开的使用,是需要严格按照空调厂家、电线厂家提供的数据以及电工手册来进行铺装,家庭空调的主机电源线是要求使用BV铜芯线整线施工,中间不能有接头的。另外,家庭中央空调确实要对用户的使用需求进行充分考虑,不然就很容易冬季制热跳闸的情况。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-11-15 09:21:38 | 只看该作者
空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
首先确认一点这4500w是制冷量还是功率,这个一定要看清楚。提问者既然明确是空调功率,那么还要确定这个4500w的空调是单相电还是三相电,它们的运行电流是不一样的。单相电每千瓦是4.5A,那么4500w的电流是21A,三相电每千瓦是2A,因此电流是9A
4平方电线承载的电流大概是24A(16平方电线以下每平方电线是6个电流),按照理论推论用32A的空开,4平方电线运行4500w的空调问题不大。那么肯定不是配置问题,而是线路故障或者是设备故障。下面我们来逐一分析
一、电线截面积虚标,非正规国标。线径过细导致电流增大,引起空开跳闸
二、空开质量原因,或者出厂就有问题,或者老化导致。手触摸空开表面,不热跳闸是空开质量问题,建议更换
三、空开接线接触不良,这个原因最常见,容易烧空开触点。紧固螺丝接线,防止接触不良。图上都是接线没有拧紧导致,容易发生火灾
四、空调内部零线搭地,导致电流增大使空开过载跳闸
五、压缩机卡缸引起的电流增大,也会引起空开过载跳闸
空开使用一段时间跳闸都是过载引起的,遇到以上故障时不要紧张,先检查接线情况。排除接触不良带来的故障,然后把空调的这条回线接到另一个空开上试机,如果正常代表原空开质量问题,不正常代表空调本身问题。或者用钳形电流表查找更快捷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-5-24 21:29:46 来自手机 | 只看该作者
把电线紧固好,然后有时空开坏了也会这样

回复 支持 反对