变频器的额定参数
(1)入侧的额定参数
①额定电压→ 低压变频器的额定电压有单相220~240V (主要是家用电器中的小容量变频器),三相220V或380~460V。我国低压变频器的额定电压多为三相380V,中高压变频器的额定电压有3kV、6kV和10kV。
②额定频率→一般规定为工频50Hz或60Hz,我国为50Hz。
(2)输出侧的额定参数
①额定输出电压 →由于变频器的输出电压是随频率变化的,所以其额定输出电压只能规定为输出电压中的最大值,通常它总是和输入侧的额定电压相等。
②额定输出电流→ 额定输出电流指允许长时间输出的最大电流,是用户选择变频器的主要依据。
③额定输出容量→ 额定输出容量由额定输出电压和额定输出电流的乘积决定:
Se=√3UeIex10⁻3
式中的S……额定输出量,kVA;
Ue ……额定输出电压, V ;
Ic……额定输出电流,A。
需指出:变频器的额定容量有以额定输出电流(A)表示的,有以额定有功功率(kw)表示的,也有以额定视在功率(kVA)表示的。
变频器的额定参数设置图解


变频器的额定参数设置图解
④配用电动机容量 →变频器说明书中规定的配用电动机容量,是指在带动连续不变负载的情况下可配用的最大电动机容量。当变频器的额定容量以额定视在功率表示时,应使电动机算出的所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。具体小多少可参照以上各条要求而定。使用变频器时,电动机的视在功率按下式计算:
S =P₂/η.cosφ
式中的S-……电动机视在功率, kVA;
P₂……电动机额定功率,kW;
cosφ……电动机功率因数,此值因高次谐波的影响比工频电压下的功率因数小一些,可根据各种变频器的性能予以修正;
η……电动机效率,如上所述,也比工频电压下的值小一些。
⑤过载能力 →变频器的过载能力是指允许其输出电流超过额定电流的能力,一般规定为150%le 、Imin或120%le、Imin。
⑥输出频率范围 →即输出频率的最大调节范围,通常以最大输出频率fmax和最小输出频率fmin来表示。各种变频器的频率范围不尽相同,通常最大输出频率为200~ 500Hz,最小输出频率为0.1~1Hz。
⑦ 0.5Hz时的启动转矩→这是变频器重要的特性指标;优良的变频器在0.5Hz时能输出180%~200%的高启动转矩。这种变频器可根据负载要求实现短时间平稳加、减速,快速响应急变负载。