电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1753|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

950KW的总功率需要多大的电缆合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-9 21:38:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:950KW的总功率需要多大的电缆合适?三相380V供电系统,950KW的经验电流计算需要乘以2,电流大约为1900A左右。原有的3×240+2×120铝芯电缆显然是不够用的,在已知电流数值的情况下,使用3×240mm2+1×185mm2铜芯电缆四根就可以了。
但是我不赞成你这么做,四根240mm2的电缆投资太大了,而且裸露在外风吹日晒的也不安全。我建议你在变压器室旁边建一个低压配电室,在变压器低压侧用铜汇流排引入总配电柜,再从总配电柜用汇流排接入分柜,从分柜根据负荷量选择合适的电缆接入负载,这样的改造既方便安装维护,又节省投资,可谓是一劳永逸。
950KW的总功率需要多大的电缆合适?
1900A的电流,根据下表选择100mm×8mm的铜流排就行。
以上建议只是一个参考,具体如何改造,还要结合现场实际情况而定。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 11:51

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表