微信用户求助:950KW的总功率需要多大的电缆合适?三相380V供电系统,950KW的经验电流计算需要乘以2,电流大约为1900A左右。原有的3×240+2×120铝芯电缆显然是不够用的,在已知电流数值的情况下,使用3×240mm2+1×185mm2铜芯电缆四根就可以了。
但是我不赞成你这么做,四根240mm2的电缆投资太大了,而且裸露在外风吹日晒的也不安全。我建议你在变压器室旁边建一个低压配电室,在变压器低压侧用铜汇流排引入总配电柜,再从总配电柜用汇流排接入分柜,从分柜根据负荷量选择合适的电缆接入负载,这样的改造既方便安装维护,又节省投资,可谓是一劳永逸。
1900A的电流,根据下表选择100mm×8mm的铜流排就行。
以上建议只是一个参考,具体如何改造,还要结合现场实际情况而定。
|
|