发电机接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-31 08:33:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。

发电机是三相四线(三火一零),配电柜是三相五线(三火一零一地),火对火零对零后,配电柜的地线直接接地线。
发电机接线方法
配电柜和发电机应该是共用地线,即发电机外壳,配电柜外壳、发电机零线(中性线)都是连在一起的,配电柜的地线在零线上取、配电柜金属外壳上取都是一样的,不用到发电机哪儿取配电柜离发电机很远,配电柜必须要做符合规定的接地体,和配电柜地线,配电柜金属外壳接在一起。

IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。

TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地

TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。

按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统(三相四线制,中性线(N)和保护线(PE)是合一的)、TN-S系统(三相五线制,N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电)和TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统,从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的)等三种。