电流互感器,CT即:current transformer 电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
通俗的讲假如你想测400A的电流,那么要是没有400A的电度表你应该怎么办,所以你就要用电流互感器,将大的电流通过互感器变成小电流在输入电度表,互感器是有变比的,例如200/5的就是电度表的40倍,也就是说你的电度表上面走了一度电,实际你已经使用了40度电,互感器的等级很多,有15/5的..30/5,,50/5,,75/5,,,等等,,,,,
对于现场来说确定互感器极性最好的方法就是用干电池也一块指针式万用表MF47即可,加上导线,最直接最容易看的明显,准确性可以达到90%以上,方法很简单 互感器的一次侧有P1 P2 的标式 二次多是S1S2 K1K2等将正极接在P1 二次侧的正极就接在S1 负极接另外一段,二次侧直接接好,然后用电池直接短路式的给互感器一次侧施加直流电流,这时就会看到万用表的指针摆动如果是顺时极为正极性,逆时针即为负极性,说明内部绕组错误,这时候要详细观察,因为指针的摆动并不大,同样的方法建议使用2节1#电池为宜,因为电池多了太危险,并且试验10次左右就停止半个小时或者更换电池,因为试验的时候电池发热很厉害,再次建议不要偷懒使用交流电变成的12V 6V 以为你省了电池,但是误差增加了 安全降低了,
现在有很多的极性测试仪很便宜1千左右的很多,如果是厂家建议买一台即可
如果是现场使用我上述方法可以说是老一辈留下来的经典做法 百试不爽,我使用这种方法有10年以上从未出现过错误。 |
|