40千瓦应该不会用单相供电,因此以三相线路来计算,40kW380V三相用电设备可按80A电流算,500米铝线,铝的电阻率是0.028。三相线路一般要求电压降不大于5%,也就是19V以内,单线电压降应该是19÷√3=11V。 已知 :I=80A,L=500米,ρ=0.028,U=11V。 先算出单根线电阻R=U/I=11÷80=0.1375Ω。 再算出导线截面积 S=ρL/R=0.028×500÷0.1375=102m㎡ 需要102平方的铝线,但导线规格中没有102的只95平方与120平方的线。如果放低要求用95平方也是可行的,按标准要求三相线路电压降19V,用电端电压为361V。 现在用95m㎡铝线的话,最终电压是多少呢?已知:S=95m㎡,L=500米,ρ=0.028 单线电阻R=ρL/S=0.028×500÷95=0.147Ω U=IR=80×0.147=11.76V,这是单根线上的电压降,三相线路电压降还要乘√3。 因此最终电压降是11.76×√3=20.4V,用电端电压359.6V,与标准允许最低电压只差1.4V。实际上现在供电端电压都高于380V,以下分别以供电端电压为390V与400V来计算,需要用多大的铝线。如果还是要求终端电压为361V,则三相电压降分别是29V与39V,单线电压降分别是16.74V与22.52V。 R=U/I=16.74÷80=0.21Ω S=ρL/R=0.028×500÷0.21=66.7m㎡ 因没有66.7m㎡的线,可往上选70m㎡的线。 就是说如果供电端电压为390V,用电端电压为361V,可用70平方铝线。R=U/I=22.52÷80=0.25Ω S=ρL/R=0.028×500÷0.28=50m㎡ 当供电端电压为400V,用电端电压为361时,可用50平方的铝线。以上计算是理论值,实际上线路还有感抗,实际终端电压要比计算值编低,因此建议当供电端电压达390V时,用95平方的铝线;当供电端电压达400V时,可以考虑用70平方铝线,但如果考虑供电质量,还是用95平方铝线为佳。如果供电端电压只有380V,为保险起见还是采用120平方铝线,以防万一电压过低。 |