用于智能化系统机房的接地引上线可以只设置一根?
◆新规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
12.9.1智能化系统接地一般具有直流电源回路接地(直流地)、信号回路接地(信号地)和保护接地(PE)、防雷接地、屏蔽接地与防静电接地等。
条文解释:按照IEC标准规定,除个别特殊情况外,一个建筑物电气装置内只允许存在一个共用的接地装置,并应实施等电位联结,这样才能消除或减少电位差。对电子信息设备也不例外,其保护接地和信号接地只能共用一个接地装置,不能分接不同的接地装置。
◆《数据中心设计规范》GB 50174-2017
8.4.2 保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻应按其中最小值确定。
条文解释:保护性接地包括:防雷接地、防电击接地、防静电接地、屏蔽接地等;功能性接地包括:交流工作接地、直流工作接地、信号接地等。
◆《防静电工程技术规程》DG/TJ08-83-2009
6.3.1 防静电环境必须配置静电放电(ESD)接地系统。ESD接大地连接点系统不应与供任何其它目的所用的连接系统相容。
条文解释部分:ESD接地不能任意与电源系统的中线接地、保护接地以及供任何其他目的所用的接地串接在一起。
◆《数据中心工程设计与安装》(18DX009)
疑点分析
对于接地,一直是电工的难点。民用建筑中的智能化系统机房,机房内部为设置一套接地主干线。即如新民规和数据中心设计规范中所言,在机房内,功能性接地与保护性接地共用一套接地装置,再通过一根25mm2铜导线与建筑共用接地装置相连。同时,因为满足上述的防静电规范中的要求,还会从基础引上一根70mm2铜导线作为防静电接地引上线。但根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019和数据中心设计规范及图集,貌似可以只设置一根25mm2的接地引上线,即可满足所有智能化系统机房接地引上要求。关于智能化系统机房的接地,你们是怎么做的呢?
|
|