对于plc工程师,经常碰到客户设备程序需要更新,调试。所以经常要跑到客户现场,调试完机器再回来,偶尔一个小问题,也得大老远跑一趟,来回奔波不说,还得一笔差旅费。所以工程师们都想着有没有一种方案能像PLC就在身边一样,可以远程,跨省跨国的对PLC进行程序更新,调试问题。这样即使设备出口到国外,也能在家远程对设备调试,更新程序,避免出差带来的时间和资金成本。
今天就来介绍一种轻松实现这种想法的方案,该方案操作简单,调试非常稳定。
1. 准备耗材 迈行者技术远程编程RPLC-03A模块一个。 调试网口下载方式的PLC,准备网线一根;调试串口下载方式的PLC,准备相应品牌DB9串口线一根。 需要调试的PLC一台(网口或者串口下载方式均可)。 能提供热点的手机一台 笔记本一台(已安装PLC编程软件)。
2. 实现基本原理
原理如上图,通过网络和互联网,工程师可以访问到迈行者技术RPLC03A 模块的串口或者网口,用户可以理解为RPLC03A模块的串口就是工程师电脑的串口,RPLC03A模块的网口就是工程师电脑的网口。电脑的串口或者网口连着PLC,当然可以对PLC进行编程,调试了,跟PLC就在本地连着电脑并没有区别。RPLC03A模块的联网方式是WIFI联网,可以用手机热点。这样避免了插4G卡带来的流量费用问题,而且WIFI网络比4G要稳定。当现场没有WIFI网络的时候,可以搭配4G路由器,让4G转成WIFI,这样只要一台4G路由器,就能让现场所有的RPLC03模块连4G路由器的WIFI上网,成本大大降低。
3. 搭建和配置步骤 3.1 现场搭建 网口PLC,用网线把RPLC03A模块与PLC连接; 串口PLC,用串口线把RPLC03A模块与PLC连接 3.2 现场模块联网配置 对模块进行设置,设置很简单,将能连入互联网的WIFI热点的名称和密码配置到RPLC03A模块中即可. 3.3 电脑端配置 工程师所在的电脑端,电脑必须能上网,安装迈行者技术软件后,输入需要连的RPLC03A模块的ID和密码,即可远程连接模块,让远程RPLC03A模块的串口或者网口,变成电脑里的一个串口或者网口。
完成以上搭建和配置,你就可以打开PLC编程软件,就像平时你在现场编程一样,对PLC进行编程和调试了。使用是不是很简单?
4. 远程编程调试 完成上面搭建和配置后,PLC编程调试,跟你在本地现场PLC编程和调试一样,远程RPLC03A模块的串口或者网口已经是你编程电脑里的串口或者网口,你就像以前PLC就在身边一样,该怎么操作就怎么操作了。哈哈
总结: 根据本人使用经验,这种方案,采用RPLC03A 模块这种方案,使用很简单,编程的时候很稳定,速度也已经完全够用。测试后发现对串口PLC,西门子串口下载方式不支持,其它的品牌,如三菱,欧姆龙,信捷,台达,松下。。。等等全都支持;对网口下载方式的PLC,西门子,三菱,欧姆龙,信捷,台达,松下。。。全支持,目前没发现不支持的,网口触摸屏也都支持,功能还是很强大的,所以值得推荐给大家。 |