电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5032|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

跳闸是零线漏电还是火线漏电?为什么把火线和零线对换就漏电开关不跳闸了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-25 08:37:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   不仅仅是漏电开关,不带漏保功能的空开有时也有这种现象。这主要是火线对地短路或漏电造成的。
   用于保护人身安全的漏电保护开关分为三种规格,10mA. 20mA. 30mA,一旦漏电超过规定电流值就会跳闸。假设火线对地的绝缘电阻已低至5KΩ,那么漏电的电流就达到110mA,所以会跳闸。如果把火线和零线对调,因正常的零线本身对地是不导通的,所以充当火线可以完成送电,也不会发生漏电。对于原来漏电的火线改作零线后,因电压为零或只有几伏,5KΩ绝缘电阻无法达到30mA漏电流,所以漏电开关不会跳闸。
跳闸是零线漏电还是火线漏电?为什么把火线和零线对换就漏电开关不跳闸了?

   类似情况也有可能出现在电流较大的空气开关上。比如一个40A空开的火线对地发生短路,此时的短路电流通常可达百A以上,空开瞬间出现跳闸。当把火、零对调,由于零线对地线的电位差很小或为零,自然也就不会有大电流,当然不再跳闸了。
   虽然有时对调零火就不再跳闸,但是不要用这种方式来“解决”问题。因为零线和火线在敷设和接线上是不一样的。
比如墙上的插座都是左零右火、所有1P的开关都接在火线上,另外火线和零线的颜色也是不一样的。如果只图省事將零火颠倒,很可能酿成触电事故。所以还是要认真查找原因彻底解决问题,不留后患。