从立项就要开始介入。
楼宇自控系统是整个智能大厦智能化系统中,内容最为丰富、设备最多、控制管理最复杂、控制范围最广的智能化系统,是整个建筑智能化系统的重要组成部分。楼宇自控系统就是将建筑物或建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为BAS(Building Automation System)。也就是通过系统软件平台,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高利用率,优化设备的运行状态和时机(并不影响设备的工效),从而延长设备的服役寿命,做到降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时,最终降低设备的运行成本。
监控范围:
冷源系统:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵的监控、冷却塔膨胀水箱液位监测等;
空调系统:新风空调机组、组合式空调机组、变风量空调机及VAV控制等;
通风系统:送风机、排风机;
给排水系统:生活水箱和集水坑的水位监测、给水泵和排水泵的监控等;
电梯系统;配电系统;照明系统;热源系统。
系统功能:
室内恒温、恒湿、良好的空气质量、合理的灯光照度控制。
实现最佳的能源控制方案,节约能源消耗并实现能源管理自动化。
实现设备自动化运行,提高运行效率,降低劳动强度。
便于大楼内的所有设备运行于最佳工况,同时便于设备的保养和维修。
便于大楼管理人员对设备进行操作并监视设备运行情况,提高整体管理水平。
良好的管理将延长大楼设备的使用寿命,使设备更换的周期延长,节省大楼的设备开支。
及时发出设备故障及各类报警信号,便于将损失降到最低点,便于操作人员最短时间处理故障。
系统组成:
管理层:包括服务器、工作站、相关网络设备以及在服务器、工作站上运行的管理软件;主要是用于日常控制监视和管理工作。
控制器层:它是整个控制系统的核心,采用直接数字控制器(DDC)它具有AI、AO、DI、DO四种输入/输出接口。方便灵活地与现场的传感器、执行调节机构直接相连接,对各种物理量进行测量,以及实现对被控系统的调节与控制。
AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、压力等,一般为0-10V、2-10V或4-20mA的直流信号输入。
AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如电动阀、三通阀、风门执行器等,需要外部电源,输出为0-10V、2-10V或4-20mA的直流信号。
DI-数字量输入接口(开关输入),即触点、液位开关闭合与断开,一般用作检测设备状态、报警接点、脉冲计数等。
DO-数字量输出接口(开关输出),用于控制风机,水泵等运行,常见的湿接点输出24VAC可控硅开关输出,干接点输出有24~220VAC的继电器开关输出。
现场设备层:传感器和执行调节机构;传感器是指装设在各监视现场的各种敏感元件、变送器、触点和限位开关、用来检测现场设备的各种参数(如温度、湿度、压差、液位等);执行机构是指装设在各监控现场接受现场控制器(DDC)的输出指令信号,并调节控制现场运行设备的机构(如各类风阀、水阀等);
BA系统结构示意图
系统设计:
BAS系统的设计具有很大的灵活性,应根据建筑物的整体功能需求和物业管理方式控制水平,根据建筑物内不同区域的要求和被控系统的各个特点,选择技术先进、成熟、可靠、经济合理的控制系统方案和设备,避免投资的盲目性。
设计依据:
建筑专业提供的建筑图纸
暖通专业提供的空调系统资料
给排水专业提供的图纸
电气专业提供的图纸
《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
系统设计步骤:
第一步、了解项目概况;
第二步、详读图纸,根据招标文件和技术要求,空调、电气、给排水等相关专业提供的设计条件(资料)及投资情况,功能要求,确定需要监控的设备种类、数量、分布情况及标准;
第三步、统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO)的数量,分布情况并列表,根据监控点数和分布情况确定分站的监控区域、分站设置的位置,统计整个大楼所需分站的数量、类型及分布情况;
第四步、选择现场设备的传感器和执行机构;
第五步、BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口,根据各专业的控制要求和控制内容确定并画出设备监控系统原理图;
第六步、确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择。
|
|