在我们电工从业者实际工作中,因知识获取途径不同,往往会发生“以讹传讹”的情况,潜意识地造成我们对一些专业知识产生片面甚至错误的认知。此番,我们就不妨对这方面的内容,略加盘点一下。
一、漏电断路器只有漏电保护功能吗?
做为当下低压供配电系统当中,最为常见和普及的保护装置,各种型号、样式的漏电断路器(小容量的俗称漏保开关),相信广大同行必然十分熟悉。无奈现实工作中,时常出现“只要漏电断路器一动作,就铁定是发生了漏电故障”的定式思维,结果导致部分同行为此走入了死胡同!其实大多数的漏电断路器在兼顾漏电保护功能的同时,还固有短路保护功能,图示便是典型的空气断路器加漏电保护器组成的漏电断路器形式。因此,大家在遇到漏电断路器跳闸动作后,除了检测绝缘正常与否外,还不要忘了关注一下线路中电流有无异常。
二、涂的多、拧的紧是真理吗?
在部分同行眼中,只有螺栓拧的紧才能确保接线牢固不虚接,为此如同笔者身边一位工友般——时常咬着牙拧螺栓!无奈凡事都要有个度,压接用力过紧势必导致被压接处的导线发生形变,近而导致额定载流能力下降,给日后的满载运行埋下严重隐患!早前同样是更换刀闸开关里的保险丝,为何部分同行操作后会容易继续烧断,便是这种无度操作的典型表现。于此类似的操作还有,在安装固态继电器、温度传感器/开关、IGBT等功率元器件时,有些同行认为导热硅脂/硅胶是涂的越多越厚越好,而无视导热硅脂/硅胶涂抹的要薄且均匀之要求!于是乎这种操作的后果只能是适得其反,既不利于元器件正常散热,又不利于日后更换作业,着实是一厢情愿的事情!
三、急停、停止功能混为一谈!
对于电控系统当中的停止、急停功能,大家绝对是耳熟能详,以至于部分同行将两者混为一谈,天真地认为这两种功能是一回事!但实际使用中,两者之间却有本质的不同——停止功能是指正常运行过程中,使系统正常停止运行的动作过程,无需考虑其它;反观急停功能则是指突发情况下,让电控系统立即停止,并能防止由此造成的一系列可能造成事故的动作功能,最直观的实例便是电梯的运行控制。由此可见,对于电控系统中急停功能的设计和安装,要较停止功能来的更为复杂和全面!
四、电子元器件都是半导体元件
随着工作中各种电子设备的增多,掌握一些必要的电子知识成为我等从业者的必然趋势。可部分同行却潜意识里将所有电子元器件均视为半导体元件,只是叫法不同罢了!其实这种认知是相当片面的——半导体元件指的是,利用化学物质(常用的也就两大类:硅和锗)对电荷的半导体特性,而生产的电子元器件,像工作里常见的二极管、三极管(晶体管)、LED灯珠等等都是典型的半导体元件。电子元器件则是所有可用在电子线路当中器件的通称,由此可知半导体元件只是电子元器件所涵盖的一个分支。除了半导体元件外,电子元器件还包含不具有半导体特性的三大类常见元器件:电阻、电容、电感。 |
|