国家标准GB/T12706.2-2008将输配电系统划分为A/B/C三类,同时给出了三相系统电缆的推荐值
①A类:该类系统任一项导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
②B类:该类系统可在单相接地故障时作短时运行,接地故障时间在任何情况下不允许超过8h(10kV系统),任何一年的接地故障的总持续时间应不超过125h;
③C类:包括不属于A类B类的所有系统。
表1 国家标准推荐的U0电压值
《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018 规定:①中性点直接接地或经低电阻接地系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压;②对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高时,宜采用173%的使用回路工作相电压。”
所以,对于中性点直接接地或经低电阻接地系统,电缆最低的绝缘电压等级6/10(12)kV。对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,最低相电压为6×1.33=7.98kV,根据表1中的电缆推荐电压等级,选用8.7kV比较合适,故可选用8.7/10(12)kV。
供电部门为了保证留有裕量,通常选用8.7/15kV电压等级电缆。
|
|