电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2942|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10kV系统电缆绝缘电压值如何选取?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-26 07:41:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家标准GB/T12706.2-2008将输配电系统划分为A/B/C三类,同时给出了三相系统电缆的推荐值
①A类:该类系统任一项导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
②B类:该类系统可在单相接地故障时作短时运行,接地故障时间在任何情况下不允许超过8h(10kV系统),任何一年的接地故障的总持续时间应不超过125h;
③C类:包括不属于A类B类的所有系统。
表1  国家标准推荐的U0电压值
10kV系统电缆绝缘电压值如何选取?
电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018 规定:①中性点直接接地或经低电阻接地系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压;②对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高时,宜采用173%的使用回路工作相电压。”
所以,对于中性点直接接地或经低电阻接地系统,电缆最低的绝缘电压等级6/10(12)kV。对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,最低相电压为6×1.33=7.98kV,根据表1中的电缆推荐电压等级,选用8.7kV比较合适,故可选用8.7/10(12)kV。
供电部门为了保证留有裕量,通常选用8.7/15kV电压等级电缆。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 12:34

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表