电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10149|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

13层楼酒店电源问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-4 18:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ号:与鱼共舞(113292575)  18:10:08在群:152422528
有事请教,11层楼的酒店,每层楼13间客房,每个客房1台小1匹空调,1台电视,1台电脑,3个灯和1个排气扇,请问每个楼层需要多少漏电开关?每个楼层要用三相电吗?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:17:36 | 只看该作者
如不想用三相电,只需要在一楼或其他楼层加装三相总开,楼层可以这样,一个100A空气开关,进线16mm就可,再分13个16单开关。这是出于成本考虑。
用三相电最好的,一个三相总开,加13个16A漏电保护开关.这是最保险的,酒店就好是每层楼都安装一个开关箱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-12-10 19:43:11 | 只看该作者
我i建议三相肯定要用,这是一个电流平衡问题。趋于你设备端走线自己用钳形表估算一下就可。一般高手是不要钳形表的。上楼说的不错。但是我还得说16绝对要多股铜芯

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-12-22 09:21:17 | 只看该作者
:D:D:D:D:D:D

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-1-8 20:49:33 | 只看该作者
十三层的酒店用电量大,需要特设变压器的三相电源供电,如果只有四五层楼的酒店可以使用本大夏的三相电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-2-23 20:51:43 | 只看该作者
16平也就100A左右的载流量,是不是有点细。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-2-25 19:23:09 | 只看该作者
最好是每层用三相供电,每一层用一个总三相空开和13个单相空开,这样三相电流比较平衡,利节约用电和维修,每层用16的铜芯线到各房间,房间用2.5-4平方铜芯线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 12:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表