在施工用电过程中当人们对它的设置和使用不规范时,也会带来极其严重的危害和灾难。特别是触电和电火能在一瞬间危及人的生命,酿成巨大的财产损失。所以,在做建筑施工的同时,要特别关注与施工现场特点相适应的用电安全问题。
一、施工临时用电三项原则
二、临时用电管理
三、外电线及电气设备防护
四、接地防雷
五、配电线路
六、配电箱及开关箱
七、电动建筑机械和手持式电动工具
八、照明
一、施工临时用电三项原则
第1.0.3 条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
采用三级配电系统;
采用 TN-S 接零保护系统;
采用二级漏电保护系统;
原则一:采用三级配电系统
三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。