电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 22022|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电压降的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-29 22:43:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力供电线路系统中,无论采用架空线路还是电力电缆,它们都是利用导体传输电能的。
这里首先得知道欧姆定律I=U/R(I表示电流用安倍A表示,电压用伏特表示U,电阻用欧姆表示R)和什么叫电阻、电阻率和电阻的温度系数它们之间的关系。电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,我们把导体对电流的这种阻碍作用,叫做导体的电阻,用符号R表示。电阻的单位为欧姆,简称欧,用符号Ω表示。
电压降的计算方法
▲常用铜的导电率为0.0174,铝的导电率为0.029。其计算公式为R=ρL/S,式中的ρ为导电率,Ω、mm2/m,R为导体电阻Ω,L为导体长度,单位m,S为导体截面积,单位mm2。
电阻率一般又叫电阻系数或比电阻,它是衡量物质导电性能的一个物理量。长为1米、截面积为1平方毫米的导体,在温度为20℃时的电阻值,即为该导体的电阻率。电阻率一般用符号p表示,它的单位为欧·毫米/米。
电阻率和电阻是两个不同概念,电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性。电阻是反映物体对电流阻碍作用的能力大小。
▲那么电力线路为什么会产生“电压降”呢?因为电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%(国家规定的范围)时一般是不会对线路的电力载荷能力产生影响的。

例如三相四线制供电线路中的380V的线电压线路,如果电压降按照规定范围值计算下来为19V,即三相四线供电线路电压不低于361v,就不会有很大的问题。即电压降△U-=IR<5%U达到要求。例如相电压的单相交流220×5%=11V 、380×5%=19V。只要供电线路不超过规定的供电距离500米,其电压降基本可以忽略不计它。对于电压要求比较高的电气设备也要考虑电压降这个参数。
▲计算线路的电压降,首先要计算供电线路中的负载功率,它与线路的电压降成正比,负载功率越大则线路中的电压降越大。
三相交流电线路电流计算公式为I=P/√3×U×cosφ 其中P为功率用KW单位,U为电压,单位千伏特kU,cosφ为功率因数,计算公式取值范围为0.8~0.85。
了解上面两个计算公式后,计算线路电压降的公式为△U=I×R即可方便快捷计算线路的电压降了。
电压降的计算方法
例如:某供电线路的距离假如为650米,负载功率为100KW,工作电压为380V,电力电缆为70mm2求线路中的电压降是多少?
解:①求线路中的额额定电流值I
I=√3×U×cosφ=100/1.732×0.38×0.85=178.75A。
②再求出线路电阻值R
R=ρ×L/S=0.0174×650/70=0.16157Ω
③再用△U=I×R计算公式计算为
△U=178.7×0.16157=28.87V。此时它的线路过长,电压降远超过规定范围值,
380-28.87=351.13V。此时唯一办法就是缩短供电线路距离或者增加铜芯电力电缆的截面积才行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-5-30 20:21:30 | 只看该作者
这个内容不错,好好学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 17:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表