电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6302|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压柜检修步骤图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-20 15:53:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间电房维修电工报告,高压房10KV高压开关柜二次线路没有电了,导致高压柜的电动通断电操作,及短路过热超温保护都不起作用了。

高压柜检修步骤图解


到现场发现显示高压电压值是不对的,显示是4KV,实际正常情况可以达到10KV以上,面板指示灯都不亮了,电柜照明灯也不亮,说明二次回路没有电压造成的。从观察窗看内部电器件状态,发现了一些异常现象。

高压柜检修步骤图解


发现了有一相电压互感器的熔断器下端头螺丝有点放电现象,很有可能熔断器损坏了,电压互感器有没有损坏不清楚。联系电柜厂家,他们给了解决这个问题的报价

高压柜检修步骤图解


看厂家报价需要更换3支熔断器,及2个电压互感器,费用不低啊。
一般情况下低压电压互感器是不容易损坏的,除非是过负载及短路,高压互感器道理也是一样的,所以我打定主意自己动手,再说自己也有南方电网高压进网作业许可证,估计出问题的可能最大是电柜内1A的熔断器,考虑到电压互感器存在合闸涌流问题,去淘宝购买了3支2A的熔断器。非常之便宜三只不到90元。

高压柜检修步骤图解


前二天趁着公司周日放假。

高压柜检修步骤图解


首先将低压断电,后将电房内电柜断路器手动断开。再到室外穿好绝缘鞋,戴上绝缘手套,使用绝缘拉杆将柱上真空断路器及隔离开关拉断开。

高压柜检修步骤图解


根据断路器操作说明,使用工具打开了高压断路器电柜门,使用验电器测量没有电后,首先更换了3支熔断器,将高压电压互感器上的放电痕迹擦拭干净。使用万用表检查电柜内二个互感器的初级电阻值,都为6.7千欧,是正常值,基本确认电压互感器是没有问题的,拍照电压互感器的型号参数,后按照操作说明将电柜门合上,确认无问题后,去室外合柱上隔离开关,真空断路器。

高压柜检修步骤图解


OK,高压柜二次有电了,可以使用电动操作断路器合闸了,不到半个小时解决问题了,为公司也省了一点钱了,拿南方电网高压进网作业许可证多年,今天是第一次搞维修操作。其实高压不是很复杂,按规矩办事也是很安全的。
写在后面的话:
1、 熔断器损坏原因:熔断器熔断原因就是市电在打雷时产生波动或浪涌造成的过流造成的熔断器熔断及放电。在操作之前也咨询了生产厂家及供电局方面专业人员。
2、 对于电压互感器主要就是使用万用表测量初级电阻,及初级对地绝缘电阻,没有使用合适的摇表来测量绝缘电阻。
3、 这次的熔断器型号是一样的,只是额定电流我从1A加大了2A,从目前情况看,1A的偏小的,可能躲不过合闸或是其他涌流冲击电流。所以选择2A。
4、 那只有发黑部位的电压互感器对地绝缘可能已经不满足设计绝缘了,理由有三,其一,雷电不会直接击中你的电压互感器柜顶母线,它只是受到线路直击后侵袭的雷电波冲击进来,在10KV系统中绝缘最薄弱的地方对地放电,而这个侵袭波第一关是要被你们进线避雷器先放电的余波侵入电压互感器柜内,应该是雷电波电压比较低了(具体多少这里也没有测试的数据);其二,是不是雷电波引起的,还有一个现象,就是进线避雷器有没有动作记录?如果有,就看看是三相都动作了吗?如果避雷器不是三相都动作,那么,你的三相熔断器都熔断就没有道理了;其三,无论几相遭受雷击,你的电压互感器的对地绝缘是你单位10KV系统绝缘的薄弱点,(正常雷击不会进来的)。另:这种电压互感器正常工作电流是0.2--0.3A,熔丝为0.5A配置,熔断管选择1A的型号。计算如下:互感器10KV/100V/220V,正常工作二次电流分别可达到0.2*(10000/100)=20A和0.2*(10000/220)=9A,如今,你吧熔丝换成2A,等于二次电流放到了200A和91A,这样,二次电流在200A-20A之间熔丝不熔断,互感器必然烧坏。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:14

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表