假设电流互感器的二次容量为5VA,又因为电流互感器二次回路额定电流为5A。根据电流互感器容量计算公式,我们可以得出:
也就是说电流互感器二次线路最大能带的负荷为0.2Ω。我们再减去接触电阻0.1Ω,那么电流互感器二次线路中的仪表及导线电阻最大不允许超过0.1Ω。
一般电流表(型号PA194I)及有功电能表(型号Sfere100)的阻抗大约都是0.02Ω,那么导线最高允许阻抗为0.1-0.02=0.08Ω。
根据导体电阻计算公式:
可以知道,导线电阻大小和材料电阻率、导线长度及横截面积有关。当导线越长、横截面积越小,导体电阻越大。
综上所述,当二次回路电线过长、横截面积太小、或者接触不良都会导致计量电流偏小。
|
|