1、实验目的 ⑵理解自锁的概念。 2、预习内容及要求 ⑴三相异步电动机的自锁控制线路及电路的组成 在要求电动机启动后能连续运转时,采用点动正转控制就不行,为实现电 动机的连续运转,可采用 接触器自锁正转控制线路。如图3-2所示,三相异步 电动机的自锁控制线路的主电路和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压(或零压)保护作用。它主要由按钮开关SB(起停电动机使用)、 交流接触器KM(用做接通和切断电动机的 电源以及失压和欠压保护等)、 热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。 欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小,电动机的转速也随之降低,从而使电动机的工作电流增大,影响电动机的正常运行,电压下降严重时还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机。采用接触器自锁正转控制线路就可避免电动机欠压运行,这是因为当线路电压下降到一定值(一般指低于额定电压85%以下)时,接触器线圈两端的电压也同样下降到一定值,从而使接触器线圈磁通减弱,产生的电磁吸力减小。当电磁吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时,动铁心被迫释放,带动主触头、自锁触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停转,达到欠压保护的目的。 失压(或零压)保护:失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某中原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源。当重新供电时,保证电动机不能自行启动,避免造成设备和人身伤亡事故。采用接触器自锁控制线路,由于接触器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开,使控制电路和主电路都不能接通。所以在电源恢复供电时,电动机就不能自行启动运转,保证了人身和设备的安全。
⑵三相异步电动机的自锁控制线路的控制原理 当按下启动按钮SB2后,电源U1相通过热继电器FR动断接点、停止按钮SB1的动断接点、启动按钮SB2动合接点及交流接触器KM的线圈接通电源V1相,使交流接触器线圈带电而动作,其主触头闭合使电动机转动。同时,交流接触器KM的常开辅助触头短接了启动按钮SB2的动合接点,保持交流接触器线圈始终处于带电状态,这就是所谓的自锁(自保)。与启动按钮SB2并联起自锁作用的常开辅助触头称为自锁触头(或自保触头)。 3、实验器材
4、实验操作步骤 ⑴实验准备工作 ①电器的结构及动作原理 在连接控制实验线路前,应熟悉按钮开关、交流接触器的结构形式、动作原理及接线方式和方法。 ②记录实验设备参数 将所使用的主要实验电器的型号规格及额定参数记录下来,并理解和体会各参数的实际意义。 ③电动机的外观检查 实验接线前应先检查电动机的外观有无异常。如条件许可,可用手盘动电动机的转子,观察转子转动是否灵活,与定子的间隙是否有磨擦现象等。 ④电动机的绝缘检查 采用“三相异步电动机实验”介绍的方法和步骤,使用 兆欧表依次测量电动机绕组与外壳间及各绕组间的绝缘电阻值,并将测量数据记录于表3-2中,同时应检查绝缘电阻值是否符合要求。 表3-2
⑵安装接线 ①检查电器元件质量 应在不通电的情况下,用万用表检查各触点的分、合情况是否良好。检查接触器时,应拆卸灭弧罩,用手同时按下三副主触点并用力均匀;同时应检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。 ②安装电器元件 在木板上将电器元件摆放均匀、整齐、紧凑、合理,电器布置图如图3-3所示。并用螺丝进行安装。注意组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端;紧固各元件时应用力均匀,紧固程度适当。
③板前明线布线 主电路采用BV1.5毫米2(黑色),控制电路采用BV1毫米2(红色);按钮线采用BVR0.75 毫米2(红色), 接地线采用BVR1.5毫米2(绿/黄双色线)。布线时要符合 电气原理图,先将主电路的导线配完后,再配控制回路的导线;布线时还应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动等要求,具体注意以下几点: a.走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线 ,按主、控电路分类集中,单层平行密排,并紧贴敷设面。 b.同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,该根导线应在接线端子引出时,水平架空跨越,但必须属于走线合理。 c.布线应横平竖直,变换走向应垂直。 d.导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及不露铜过长。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 e.一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 f.布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 g.布线时,不在控制板上的电器元件要从端子排上引出。 ④按图3-2检验控制板布线正确性。 用万用表进行检查时,应选用电阻档的适当倍率,并进行校零,以防错漏短路故障。 ⑤接电源、电动机等控制板外部的导线。 ⑶控制实验 经教师检查后,通电试车。 ①接通电源。合上电源开关QS。 ②启动实验。按下启动按钮SB2,观察三相异步电动机的动作情况和运转情况。 ③测试数据。在启动过程中,应及时监测电动机启动电流ISt运行电流I,一般可采用钳形电流表或交流电流表检测,并将测试数据记入表3-3中。 ④停止运行。按下停止按钮SB1,电动机即停止运行。 ⑤模拟过载保护。人为将热继电器的动断接点断开,即可模拟电动机过载后热保护动作切断电动机控制回路,使电动机停止运行。 ⑥模拟失压保护。断开电动机三相交流电源后,接触器失压后即返回,电动机停止运行,从而起到失压保护的作用,以备来电时重新启动。 表3-3 电动机的启动电流和工作电流
⑷实验结束 ①实验工作结束后,应切断电动机的三相交流电源。 ②拆除控制线路、主电路和有关实验电器。 ③将各电气设备和实验物品按规定位置安放整齐。 5、实验报告 ⑴画出三相异步电动机的接触器自锁控制电气原理图,并在原理图中标出自锁触头。 ⑵记录仪器和设备的名称、规格和数量。 ⑶根据实验操作,简要写出实验步骤。 ⑷完成测试数据的计算(即电动机启动电流倍数)。 ⑸总结实验结果。 ⑹写出本次实验的心得体会。 6、实验注意事项 ⑴电动机和按钮的金属外壳必须可靠接地。接至电动机的导线必须穿在导线通道内加以保护,或采用坚韧的四芯橡皮线或塑料护套线进行临时通电校验。 ⑵电源进线应接在螺旋式熔断器底座的中心端上,出线应接在螺纹外壳上。 ⑶按钮内接线时,用力不能过猛,以防螺钉打滑。 ⑷热继电器的热元件应串接在主电路中,其常闭控制触点应串接在控制电路中。 ⑸热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流自行调整。绝对不允许弯折双金属片。 ⑹一般热继电器应置于手动复位的位置上,若需要自动复位时,可将复位调节螺钉以顺时针方向向里旋足。 ⑺热继电器因电动机过载动作后,若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位,一般复位时间:对自动复位需5分钟;对手动复位需2分钟。 ⑻接触器的自锁常开触点KM必须与启动按钮SB2并联。 ⑼在启动电动机时,必须在按下启动按钮SB2的同时,还应按住停止按钮SB1,以保证万一出现故障可立即按下停止按钮SB1,防止扩大事故。 ⑽接电前必须经教师检查无误后,才能通电操作。 7、思考题 = 1 * GB2 ⑴什么是自锁和自锁触头?为什么要设置自锁触头? = 2 * GB2 ⑵三相异步电动机的接触器自锁控制线路除了能使电动机连续运转,还具有哪些保护作用?分别说明各种保护的概念?电动机为什么需要这些保护? = 3 * GB2 ⑶在三相异步电动机的控制线路中,能否用熔断器来代替热继电器作为过载保护?而热继电器能否来代替熔断器作为短路保护?为什么? |