电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7760|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

干式变压器新投运需要冲击吗?什么规程里有规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-15 13:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)新投运的干式变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。


  (2)干式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。

  (3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运干式变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。干式变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台干式变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。

  (4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉干式变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。

  (5)投入备用干式变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行干式变压器停电。对角形和3/2接线上的干式变压器,虽然干式变压器已停电,但干式变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。

  (6)站用干式变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用干式变压器。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-15 13:17:02 | 只看该作者
变压器的冲击合闸试验不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们使用的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。
主变第一次投运前,应在额定电压下冲击合闸五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件时空载充电24小时;110千伏及以上变压器启动时,如有条件应采用零起升压;变压器的有载调压装置,应于变压器投运时进行切换试验正常,方可投入使用。
变压器进行冲击合闸试验的目的有两个:
1、拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
2、带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 19:44

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表