电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3590|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PLC梯形图仿真继电器控制电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-15 08:11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学过plc编程的人都知道,入门前最好明白传统 继电器 控制原理,并会画出电气图。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
PLC控制的基本电路
1 单输出自锁控制电路
启动信号I0.0和停止信号I0.1持续为ON的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
2 多输出自锁控制电路(置位、复位)
多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令
PLC梯形图仿真继电器控制电路
3.单向顺序启停控制电路
1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。
只有Q0.0启动后,Q0.1方可启动,Q0.2必须在Q0.1启动完成后才可以启动。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有Q0.2被停止后才可以停止Q0.1,若想停止Q0.0,则必须先停止Q0.1。I0.4为急停按钮。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
4 延时启停控制电路
1.延时启动控制 设计延时启动程序,要利用中间继电器(内部存储器M)的自锁状态使定时器能连续计时。定时时间到,其常开触点动作,使Q0.0动作。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
2.延时停止控制 定时时间到,延时停止。I0.0为启动按钮、I0.1为停止按钮。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
3.延时启停控制电路该电路要求有输入信号后,停一段时间输出信号才为ON;而输入信号0FF后,输出信号延时一段时间才OFF。T37延时3 s作为Q0.0的启动条件,T38延时5 s作为Q0.0的关断条件。
3.延时启停控制电路该电路要求有输入信号后,停一段时间输出信号才为ON;而输入信号0FF后,输出信号延时一段时间才OFF。T37延时3 s作为Q0.0的启动条件,T38延时5 s作为Q0.0的关断条件。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
经验设计法及注意事项
应用程序设计过程中,应正确选择能反映生产过程的变化参数作为控制参量进行控制;应正确处理各执行电器、各编程元件之间的互相制约、互相配合的关系,即互锁关系。
应用程序的设计方法有多种,常用的设计方法有经验设计法、顺序功能图法等。
1 经验设计法
经验设计法要求设计者具有较丰富的实践经验,掌握较多的典型应用程序的基本环节。根据被控对象对控制系统的要求,凭经验选择基本环节,并把它们有机地组合起来。
其设计过程是逐步完善的,一般不易获得最佳方案。程序初步设计后,还需反复调试、修改和完善,直至满足被控对象的控制要求。
经验设计法的设计不规范,没有一个普遍的规律可循,具有一定的试探性和随意性。
编写梯形图程序时应遵循的规则:
(1)“输入继电器”的状态由外部输入设备的开关信号驱动,程序不能随意改变它。
(2)梯形图中同一编号的“继电器线圈”只能出现一次,通常不能出现,但是它的触点可以无限次地重复使用。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
编写梯形图程序时应遵循的规则:
(3)几个串联支路相并联,应将触点多的支路安排在上面;几个并联回路的串联,应将并联支路数多的安排在左面。按此规则编制的梯形图可减少用户程序步数,缩短程序扫描时间。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
(4) 程序的编写按照从左至右、自上至下的顺序排列。一个梯级开始于左母线,终止于右母线,线圈与右母线直接相连。
①桥式电路必须修改后才能画出梯形图。
PLC梯形图仿真继电器控制电路
②非桥式复杂电路必须修改后才能画出梯形图
PLC梯形图仿真继电器控制电路
2 注意事项
(1)先编制I/O分配表,后设计梯形图。先对输入、输出信号及内部线圈进行编号分配,再确定PLC各输入/输出接线端子的实际接线图。
(2)合理排列梯形图,使输入/输出响应滞后现象不影响实际响应速度。通常可根据工艺流程图按动作先后顺序排列各输出线圈,同时兼顾内部线圈、时间继电器等线圈的排列顺序,使输入/输出延迟响应不影响实际输出对响应速度的要求。
(3)高速计数指令、高速脉冲输出指令应尽量放在整个用户程序的前部。由于高速计数器和高速脉冲串发生器与CPU之间的信息交换是在I/O扫描时进行的,所以在执行其他命令时就可能影响高速计数器、高速脉冲串发生器与CPU之间的信息交换,甚至有可能丢失脉冲。
(4)在PLC输入端子接线图中,对于同一个发信元件,通常只需选其中某一触点(例如常开触点或常闭触点)接入输入端子,即对一个发信元件,它只能占一个输入地址编号。
(5)合理接入输入信号的触点(常开或常闭触点),提高设备的可靠性、安全性。PLC实际I/O接线图中,某输入信号(如按钮)究竟是接入电器的常开触点还是常闭触点,应从设备的可靠性、安全性角度考虑。当输入端接线故障断线时,设备状态应向着安全的状态发展。
因此,停止按钮应以常闭触点接入PLC输入接线端子,而启动按钮应以常开触点接入PLC输入接线端子(为便于理解,本书前面章节各图均按常开触点接入处理)。
(6)从安全考虑,重大安全部分不接入PLC的输入端,而做硬件处理。例如,紧急停车按钮、互锁触点、紧急限位开关、热继电器控制触点等,接至PLC的输出端子上,直接对输出负载(KM1、KM2)进行控制,以保证PLC故障时不损坏设备,不造成重大安全事故。
(7)应保证有效输入信号的电平保持时间。要保证输入信号有效,输入信号的电平保持时间必须大于PLC一个扫描周期。除非对开关量输入信号设置允许脉冲捕捉功能,这样就允许PLC捕捉到持续时间很短的脉冲。
(8) PLC指令的执行条件有信号电平有效和跳变有效的区别,编程时应加以注意。
(9)由电气控制图转换为梯形图时应注意:对旧设备改造时可借鉴原继电器控制电路图转换为梯形图。
继电器控制电路图中的电器触点大多为先断后合型,而PLC梯形图中的“软继电器”的常开触点和常闭触点的状态的转换是同时发生的。
设计梯形图时可使用延迟电路(如利用内部时间继电器延迟或利用PLC循环扫描工作方式而产生的输入/输出延迟响应)来模拟先断后合型电器的功能。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 17:29

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表