电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1710|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

在PLC程序编制时 这些低级错误很多人都会遇到

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-14 16:21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在编制plc程序时,不管是新手还是老手,都会犯下这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。
那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢?
继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。
下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明:
在PLC程序编制时 这些低级错误很多人都会遇到
根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下:
在PLC程序编制时 这些低级错误很多人都会遇到
PLC上电后,X000、X002常闭点就会断开。即逻辑值为“0”
Y0=(Y0+X001)×X000×X002
从上面数字逻辑表达式可知,在按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,而Y0的逻辑值永远不会变化,始终为“0”。原因是与PLC内部输入电路有关,以下是PLC内部输入等效电路:
在PLC程序编制时 这些低级错误很多人都会遇到
正确的PLC程序如下:
在PLC程序编制时 这些低级错误很多人都会遇到
PLC上电后,X000、X002常开点就会闭合。即逻辑值为“1”
Y0=(Y0+X001)×X000×X002
只要按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,Y0逻辑值就为“1”。松开启动按钮SB1,X001的逻辑值为“0”但Y0逻辑值为“1”,Y0与X001是或的关系,保证了Y0逻辑值始终为“1”,即自锁。直至按下停止按钮或出现过载 (FR0动作),Y0的逻辑值才变为“0”。
通过上面的简单示例可知,新手可能还未弄懂外部为常闭输入时,经PLC内部输入电路后逻辑值发生了“非”的变化。以及继电器电气控制固有思维影响,老手是出于疏忽。这虽然是低级错误,也易发生在程序编制过程中。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 18:19

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表