用数字万用表二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏。正常值应为400到2000欧姆。  
还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏。负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常。
如果正极性和负极性直流输出电压都不正常时,可以不必检查整流二极管,而是检测电源变压器,因为几只整流二极管同时出现相同故障的可能性较小。
对于某一组整流电路出现故障时,可按前面介绍的故障检测方法进行检查。这一电路中整流二极管中的二极管VD1和VD3、VD2和VD4是直流电路并联的,进行在路检测时会相互影响,所以准确的检测应该将二极管脱开电路 。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:00:31 | 只看该作者
整流桥是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。那么我们该如何辨别整流桥的好坏呢?下面介绍一个比较简单常用的方法。
  整流桥的极性判别方法
整流桥堆怎样测量好坏

  在测量整流桥之前先需要辨别整流桥个接口的极性。
  大多数的整流全桥上均标注有“+”、“一”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“一”为输出电压的负极,两个“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。
  个别整流桥标注因某些原因不能识别则可以用以下两种方法辨别:
  1、外观判别法。全桥由四只二极管组成,有四个引脚。两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”。大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号。(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。
  2、万用表检测法。如果组件的正、负极性标记已模糊不清,也可采用万用表对其进行检测。检测时,将万用表置“R×1k”挡,黑表笔接全桥组件的某个引脚,用红表笔分别测量其余三个引脚,如果测得的阻值都为无穷大,则此黑表笔所接的引脚为全桥组件的直流输出正极;如果测得的阻值均在4~l0kΩ范围内,则此时黑表所接的引脚为全桥组件直流输出负极,而其余的两个引脚则是全桥组件的交流输入引脚。
  整流桥的测量方法
整流桥堆怎样测量好坏

  检测时,可通过万用表分别测量“+”极与两个“~”极、“一”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否损坏。若测得全桥内某只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
  有网友总结出“一四单通、二三断”七字口诀。大意就是取下整流桥,用指针表RX1K档检测,一四脚和任意脚都是单向导通,也就是所说的“一四单通”,二脚和三脚测量时永远都是断路不通,即:“二三断”,符合这个条件的就是好的,反之则是坏的。