1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。
2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=300/(1.732X0.38X0.85)
=537A(按三相市电计算,功率因数zd取0.85)
3、查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。