今天找资料不小心就“越界”了,往回跑时顺手就捎带了一张图回来,原图有部分符号使用的好像是GE标准符号,怕不好理解,就自己弄“四不像”的符号在重绘时临时替换了一下,不够标准和规范,如图所示
标准泵逻辑之保持输出

图中所讲的内容如题目那样,“标准”泵逻辑,具体是什么标准,大家先看一下。
有时在编程时,对内部的相关逻辑有时照顾不周全,随想随写,这样写出的程序往往就会有漏洞,在进行测试时往往测试不出来,非得到现场投入使用了,没准漏洞就出来了,常见的就是故障时对输出的复位, 对停止回路的处理,对控制模式的复位等,会发生遗忘,就会导致电机循环的启停,或者说在故障清除后,操作上没有给启动命令泵自己它就自动启动了。
后来长了记性,慢慢地也开始习惯画个逻辑图之类的东西,先大体上整理一下,把有关置位复位的逻辑理扒理扒,就好多了,也算是一个不错的习惯吧。
这里也就不絮叨什么了,各位有兴趣的就看一下,顺便也捋一捋自己的理解。
在高手看起来这都是比较简单的东西,所以可以绕行。
有交流意愿的,大家共同探讨一下。
不是原创,是使用绘图软件重新绘制了一次,不过我还是又做了一次搬运工
详细的逐项的文字说明正在翻译整理之中,控制块程序(这个得自己写)也正在理解编写中。
接上回图
标准泵逻辑之保持输出


定义
输入逻辑:
启动和停止命令:操作员通过操作来自图形显示的命令来启动和停止电机。 请注意,这些总是瞬时的。
运行触点:泵电机的指示,它告诉逻辑泵正在运行。
启动许可:在泵可以启动之前所需的条件。
工艺跳闸:关闭泵电机的工艺条件(例如储罐液位过低时,跳闸泵)。
自动启动:在泵处于自动模式时自动启动泵的条件(例如:当另一个泵故障时自动启动泵)。
自动停止:当泵处于自动模式时自动停止泵的条件。

输出逻辑:
启动和停止输出:
从逻辑输出到启动和停止电机的泵电机。

指示和警报
准备:显示所有的许可已经满足,泵准备由操作员启动。
自动模式:显示泵处于自动模式,并将由自动启动和自动停止命令自动操作。

故障:一个警报,告诉操作员泵被赋予启动输出,但它没有运行。 这告诉操作员,泵本身有问题,并表明泵被告知启动时它没有启动,或者它在运行后停止了,但它没有被逻辑停止。
跳闸:一种报警,它告诉操作员泵是通过工艺跳闸(不是由操作员或自动停止命令)被逻辑停止的。 此警报并不总是包含在泵逻辑中。
标准泵逻辑之保持输出

自动模式
“自动”和“手动”按钮,如上图所示,设置和重置自动模式,当自动启动和自动停止命令是“真”时,允许泵自动启动和停止。 自动模式重置还应包括泵故障、工艺跳闸和操作员停止命令。 如果自动模式在泵故障时不重置,当自动启动为真时,一旦故障被重置,泵将重新启动。 类似地,如果操作员停止不重置自动模式,则如果自动条件为真,则在操作员停止后,泵将重新启动。

如果工艺跳闸没有重置自动模式,将出现一个问题,泵循环启停行为将发生。 如果跳闸条件循环开和关(作为一个液位跳闸可能出现,而液位徘徊在设定点),而自动启动条件是“真”时,泵将循环开和关。
标准泵逻辑之保持输出




泵故障
当启动输出被发送到电机,没有检测到运行接触器信号时,泵故障发生。 这与泵跳闸不同,这表明泵在过程条件下被逻辑绊倒。
区分故障和跳闸消除了关于是什么关闭了一台电机的许多混乱——这是在现场发生的事情,或者是由逻辑引起的事情。
“故障”警报告诉操作员问题在现场,“跳闸”警报表示电机被逻辑关闭。
为了安全起见,当电机发生故障时,必须重置启动输出,以便检查故障泵的人不会对突然启动感到惊讶。 虽然这被接受为安全目的的标准设计实践,但它经常被错误地省略。
故障指示将保持为“真”,并将抑制电机的启动,直到操作员通过发出停止命令手动重置它为止。启动抑制是通过将故障位输入停止逻辑来执行的,在将故障位输入停止电路之前不应被脉冲触发,否则泵将被允许再次启动,而不首先清除故障指示,并且在第二次故障后不会清除启动命令。



泵逻辑设计中的其他常见问题
通常,电机逻辑被写入,以便当运行联系被逻辑看到时,启动输出被赋予电机。 例如,如果在模拟过程中运行联系被强制为“真”,或者当I/O柜中的布线被改变时,运行联系意外地变为“真”,则泵将意外启动。 这是一个安全隐患,必须从逻辑中删除。
来自操作员的启动和停止命令应该始终是瞬间的。否则,如果先前当许可不满足时曾尝试启动泵,在稍后许可被满足后,泵将意外启动。当导致跳闸的跳闸条件被清除时,维护的命令也会导致泵意外启动。 矩量脉冲通常由图形而不是编程逻辑执行。 对于文中所有图示,假设命令按钮是瞬间的。
当“允许”被来自逻辑的另一个输入(如自动启动)覆盖时,问题往往会出现。 确保允许总是按预期使用。 如果在罕见的情况下,有必要覆盖许可,那么设计逻辑,以便操作员必须作出有意识的决定来执行覆盖。
通常使用“红色标签”或逻辑锁定系统来显示泵正在进行维护,并锁定来自操作员的启动命令。令人惊讶的是,它被误认为是一种替代,替代适当的锁定和标记出电机断路器,当单独使用时,它没有提供足够的预防应对启动电机。将电机置于手动模式是可以接受的,同时使用适当的维护程序来锁定断路器。

在工艺跳闸时泵跳闸后,不应要求操作员在重新启动泵之前启动停止命令。 这是另一个常见的设计缺陷,不是安全隐患,但对操作员它是一个麻烦,应该修复。
标准泵逻辑之保持输出
在前面的帖子里有朋友说习惯直接用LAD编程,个人看法,能够直接一次到位的,都是脑子够用的,像我这种脑子不够用的,只能采用笨办法,一步一步地来。

还是拿上图作例子,在图中我简单地加了几个打红叉的地方,这些地方正是一些重要的状态节点,其中带矩形框的11、12、13、14四个节点,很明显是逻辑分支的最终状态,我们稍后再说它们,先看看不带矩形框的其它状态节点,它们是1,2,3,4。我们看一下,怎么把它们转成LAD梯形图。
状态节点1、这个很简单,一路信号置位,四路信号逻辑或后接到SR命令的复位脚,输出一个临时节点状态pump.temp.autoMode,程序如图,这里,我们完成了后续工作要用的第一块砖。
标准泵逻辑之保持输出
标准泵逻辑之保持输出

节点2、可以看成是启动的“汇总”精简输出。

标准泵逻辑之保持输出

节点3、可以看成停止的“汇总”精简输出。
标准泵逻辑之保持输出

节点4、我们可以使用节点12(控制泵的输出点)让它的编程简洁一些,节点12的实现如下图示。
标准泵逻辑之保持输出
节点4就简单了,后面接着就是故障状态节点13。
标准泵逻辑之保持输出
节点11、使用节点3配合其它信号实现ready状态。

标准泵逻辑之保持输出

至此,就已经完成了大部分的LAD编写,余下的就不再啰嗦了。

想说的是,照着逻辑图写LAD像是打阵地战,一步一步地往前移,这也只是一种方法,谁说一边想一边写就一定写不好呢?

只要脑子够用,都能做到“算无遗策,滴水不漏“。