三相异步电动机正、反转电路以及常见故障解析如下:正、反向控制电路的几种方法:
三相异步电机正、反转控制电路主要有三种形式,一种是比较简单点的点动接触器互锁电路:
这种电路只有接触器互锁,没有按钮互锁,而且是点动正、反转控制。只是将控制线接在两个按钮的常开触点上,按住顺点动按钮,电机正转。按住逆点动按钮,电机反向运行,松开手电机即可停止运行。
第二种控制电路是接触器互锁,电机自锁长运行控制电路:
按下SB2按钮,正向接触器KM1通过互锁的KM2常闭辅助触点得电吸合。此时KM2反向接触器因KM1常闭触点断开而无法运行。
第三种是接触器、按钮双重联锁控制电路:
其原理和上面的一样,只不过是增加了按钮互锁。按下SB2按钮,接触器KM2得电吸合,同时,SB2按钮常闭触点和KM2常闭触点断开,使KM1接触器无法吸合接通。这种控制方式的优点是,正、反向转换操作不需要按下停止按钮SB1,即可实现换向运行。
互锁原理
接触器km1和km2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器km2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器km1的常闭辅助触头。当接触器km1得电动作时,串在反转控制电路中的km1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了km1主触头闭合时,km2的主触头不能闭合。同样,当接触器km2得电动作时, km2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。这种在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
常见故障解析:一、正向或反向接触器不吸合:
由于两台接触器是互锁的,当第一种控制线路出现这种故障时,可能是其中的一台接触器触头粘连,导致常闭触点断开。再者,也有可能是按钮断线。
二、两台接触器都不工作,可能是公用电源控制线路断路(热继保护常闭触点断开)或主开关损坏缺相。
三、双重联锁控制线路,相对比复杂一点,但是故障同以上的两点相仿,只不过增加了按钮互锁,有一个点断开不工作,都可能导致其它电路元件无法接通工作。所以,查找故障时一定要会看电气图纸,懂得正、反向控制原理,仔细认真的分析并逐步的排查故障。
|
|