目前家装布线采用最多的方式就是按照功能布线,例如照明与插座、空调插座、厨房、卫生间分开布置。这样布置的好处就是插座回路出故障不影响照明使用,各个功能互不影响。
具体而言,配电箱内的配线常见的有三种方式:
  • 总开为漏电保护器,照明、插座、空调、厨卫分路使用普通空开。这样做的好处就无论是照明回路还是插座回路漏电都会引起总开跳闸,对于漏电的保护比较好。这种情况下照明回路没有跳闸,说明不是由于漏电引起,可能是插座回路中存在短路的情况。如果是过载,空开推上去过一会再跳闸。
  • 总开为普通空开,仅在普通插座回路使用漏电保护器,而空调、照明则缺乏漏电保护。这种方式也是为了节省成本。这种情况下照明回路没有跳闸,插座跳闸的原因可能是漏电。如果是短路导致跳闸,会首先引起这个插座支路的空开跳闸。
  • 总开漏电保护器,插座各个分支都使用漏电保护器。这种安装方式对于电路的保护最为全面,无论是照明、插座、空调、厨卫都得以漏电保护,当然这种方式的成本也是以上三种之中最高的。这种情况下,某一插座支路的漏电、短路都会引起该支路跳闸。如果是漏电跳闸,蓝色按钮弹起,如果是短路跳闸,则蓝色按钮不会弹起。
    家用配电箱插座回路跳闸、照明回路不跳什么原因?
除了上面的原因,空开故障也是有可能的,虽然这种故障概率比较低。如果是漏电保护器跳闸,在排除线路故障之后,需要首先按下蓝色的合闸按钮才能够推上去,否则推上去就会跳下来,有的人不明白的会误以为线路仍然存在故障。在检修排查漏电故障前,首先拔出插座上所有电器。如果推上去就跳闸,那么是火线漏电,如果合闸没有跳,插上不同的电器都跳闸,说明零线漏电。由于卫生间潮湿,卫生间插座受潮漏电导致跳闸的几率比较高;此外,电热水壶底部也容易进水受潮而漏电跳闸,重点检查这两个部位;短路故障的检查重点是大功率电器以及使用大功率电器的插座。