家用电1楼至2楼电线最好单独从1楼电源输入端口或者单独用一只断路器控制,穿管(PVC冷弯管Φ20mm)往2楼上控制箱。见下图所示。
●在2楼配电箱的总断路器(如果有条件最好选择它为一只带剩余电流的漏电断路器DZ4763LE-32A)引入1楼上来的相线(火线L),零线(N),保护接地线(PE)。视2楼室内及房间数量配置分路断路器。点对点布线不一定要横平竖直,最主要在乎符合规定的前提下,最好定位线路的方法就是就近放管敷设。
●2楼房间及其它按照插座开关安装高度按照国家标准来进行开孔。插座高度为30mm,开关高度为1400mm。
●插座导线可以选择截面积为2.5mm2铜芯导线,保护接地线选择1.5mm2黄绿双色专用接地线。空调考虑一下功率大小选择。一般1.5匹空调可以用2.5mm2铜芯导线。
照明线路选择截面积为1.5mm2铜芯导线。如果原来一楼的总断路器的额定电流太小,增加了二楼则需要更换或者说是将原来的一楼总断路器作为二楼的总断路器。另外购买一只能够承受二层住宅楼的总断路器或者是漏电保护器断路器。
|
|