冬季气温低,空气干燥,有利于电气设备的正常运行,但是冬季的大风、大雪等也会带来很多不安全因素。尤其是季节转换期间的多变天气,更对电气设备的安全运行构成很大威胁。为了保证电气设备冬季的安全运行,制定了一系列安全措施,主要有一下几个方面。
1、加强设备巡检
变压器、电容器、开关等充油设备,在气温发生剧烈变化时,油的体积也会发生很大改变。在气温骤降时,可能会造成充油设备油位低于运行要求,造成变压器瓦斯保护误动作或设备故障,引起事故。同样,气温的变化,使充油设备的密封胶垫发生热胀冷缩,可能会发生渗漏油,应视情况安排检修处理。要经常检查变压器的分节开关、压力阀及高、低压套管处是否有渗油情况,要及时紧固、充油处理。加强对充油设备的油位检查,及时发现问题,并及早处理,保证变压器的安全运行,避免发展造成事故。
2、加强对室外动力箱、配电盘柜的检查
室外配电设备、容易积聚水汽并在气温降低时结露,造成电气元件绝缘水平降低,引起设备的崩烧,加强现场直接作业环节的管理,尤其是现场临时用电的检查是必要的。有的施工单位的临时用电箱密封性不好,为了挡风档雪,用塑料布包裹。严冬季节,临时用电箱内外的温差较大,容易形成结露,极易发生短路、崩烧事故。因此,必须严格执行临时用电管理制度,要求施工用电单位使用合格的动力箱。
冬季、生产装置排出了蒸汽较多,有可能会串入附近的开关控制箱,降低电气元件的绝缘性能。应检查开关控制箱门是否关严,紧固螺栓是否齐全、已紧固,必要时与生产准备部协商解决排汽方式。
3、搞好室外设备卫生,防止设备发生雾闪
秋冬季节,天气变化较大,昼夜温差加剧,水汽容易凝结形成大雾、霜、雪。如果绝缘子表面较脏,使其泄露电流大为增加,致使绝缘子绝缘性能下降,严重时造成闪络放电,甚至造成停电。入冬,电气车间要安排人员对室外设备进行清扫,必要时,还可请电力公司来人将室外所有开关的绝缘子刷上防污闪RTV涂料(在绝缘子表面涂上憎水材料,落到绝缘子表面的水分不会形成连续水膜而以孤立的水珠形式出现,此时污层电导不大,泄漏电流很小,不容易形成逐步延伸的局部电弧,亦即不会导致污闪),使发生污闪的机率大大降低。
4、抓好变电所管理,防止小动物进入
气温逐渐降低,老鼠等小动物开始向屋内转移。提前做好变电所防小动物进入工作,检查修理防鼠门,封堵变电所电缆出入口,出入变电所要随手关门,投放粘鼠板,防止因小动物原因造成设备崩烧事故。冬季下雪后应及时检查变电所是否漏水,若有漏水情况要及时进行处理,以防雨水滴落到配电磁盘上,发生开关崩烧事故。
5、电机送电前必须遥测绝缘
生产装置检修机泵时,要求将电机电缆拆除,机泵检修完成后,将电机电缆重新接好。冬季室外气温低,生产装置区内蒸汽排放较多,电缆接线过程中,接线盒中可能进入潮气,并有结露情况,则电缆接线端子处绝缘就会降低。以往化工企业发生过这样的情况,生产装置操作工要求开泵,让电工送电,电工将开关推入工作位置后,告之可以开泵,结果启动瞬间发生机电崩烧的事故,因此机泵检修后,要求送电前,电工必须在变电所开关配出电缆处遥测绝缘,绝缘合格方能送电。
6、检查变电所内取暖设备
值班变电所内休息室与高、低压间仅一面墙之隔,休息室内有暖气,以往化工企业曾经发生过暖气漏水、漏气的险兆事故,一旦发现不及时,水汽窜入高、低压间内,将会引发开关误动作,造成停电事故。因此值班人员应及时进行检查,发现有漏水、漏气的现象及时处理,以防影响电气设备的正常运行。
7、对高空设备的检查
冬季大风情况,可能将电缆桥架上松动的槽盒盖板吹落,发生伤人事故,应认真检查槽盒盖板,确保已扣严。 生产厂区内,塔灯上的照明设备应定期检查,发现有连接松动的情况应及时修理,更换已损坏的照明设备,以防照明设备被吹落,可能发生伤人事故。
8、做好大雪天气的特殊巡视检查
大雪过后,根据室外设备表面的融雪情况,可发现设备过热点,因此,通过做好雪天的特殊巡视检查,可以及时发现设备隐患。 根据冬季生产特点,总结岀一些冬季电气设备安稳运行的经验。