电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3340|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-21 21:16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱plc三菱plc进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了方便使用及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。
现在工程中采用Q系列PLC或L系列PLC与FX系列PLC进行系统联接通讯使用DEA-CON模块达到数据交换功能。
首先将FX3U的通讯口RS485端口与DEA-CON的RS485端口CH2联起来,QPLC/LPLC通过网口或者串口与DEA-CON模块进行联接(这里可以选网口或RS485/RS232)接口CH1,
接线方法:
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
接线图
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
测试图片如下:(实验中是使用了两台FX3U的PLC)理论上可以支持到16台及32台,这里要取决于PLC模块。
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
接下来分别对PLC进行设定
FX3U设定为:专用协议(采用FX232/485-BD都可以)
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
L/Q系列口串口设定为:(如果采用的串口需设定)MC4协议 (采用LJ71C24/QJ71C24都可以)
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
L/Q系列口网口设定为:(如果采用的网口联接需设定MC协议端口这里可以任写5022,注意打线色方框的地方。
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
以上PLC的设定就完成了
下面进行DEA-CON模块的设定:其实就是与上面PLC设定的参数一样,启功DEA配制工具如图:
1、进行设定DEA-CON模块:(选择PLC与PLC交换功能)
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
2、设定联接接的PLC通讯模块CH1与PLC设定的方法一样都是选择9600,
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
3.设定Q/L系列PLC的串口(如果采用串口联接需要设定)与PLC设定为一样的参数19200,
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
3-1.设定Q/L系列PLC的网口(如果采用网口联接需要设定)与PLC设定为一样的参数IP及端口号要与PLC一样,(注:如果没有经路由器那么要设定DEA模块的地址要与PLC在同一网段)
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
目前已经完成了PLC与DEA模块的通讯配制方法。
4.然后进行数据传输设定:
直接点击“增加行”填入所输入输出的元件地址:
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
这里根据工程中的需要进行设定。
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序? 最后点“上传配置”传到DEA-CON模块中,运行就可以看到数据了,在L/QPLC中就可以直接调用FXPLC的数据了,或者FX中调用Q/LPLC中的数据数也可以了。就这样达到了0代码完成通讯。
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 00:14

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表