变频器PID控制模式实现恒压供水
1、恒压供水控制系统构建
如上图所示,恒压供水系统,通过变频器控制泵电机的转速,实现管路内水压力的调整,当变频器的模拟量输入口接收到管路压力变送器的压力信号变化后,通过内部的PID控制算法,调整泵电机的运行速度,从而实现管路压力的调整。
2、反馈信号的处理
一般情况下,变频器运行环境存在较强的电磁干扰。故在选择压力变送器的反馈模拟量信号时,应优先选择4-20mA二线制信号,并用信号隔离器提高信号回路抗干扰能力更,可确保系统运行过程中的稳定性和控制精度。
3、变频器控制配置
变频器的配置主要包含以下几方面的内容:
①运行模式配置为PID控制模式
②设置PID过程信号输入为模拟量输入端口信号
③配置控制压力输入端口(如变频器控制面板,变频器模拟量输入口,通信设置等)
④匹配泵电机的参数(如功率,电流等)
以上配置不同品牌的变频器配置方法略有差异,但也都仅是运行模式参数的配置。使用时详细参阅其使用手册即可。
|
|