水泵电机绝缘电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-23 07:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水泵的绝缘电阻是电磁线的耐电压等级,常用的有750V.1000V.4000V.6000V.10KV
绝缘电阻值的查验规范如下:
a) 新设备或大修后的低压用电设备绝缘电阻应不小于0.5MΩ; b) 作业中的线路,恳求可降至不小于每伏1000Ω; c) 三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ;
d) 三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应编码:OD(ZBGW.6.29 3 大于0.8ΜΩ;
e) 丈量直流电机电枢绕组、励磁绕组对机壳及彼此间的绝缘电阻,应别离在实习冷状况和热心况下丈量。
f) 手持电动东西带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电开工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动东西应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动东西应大于1ΜΩ。



回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-8-23 07:02:36 | 只看该作者
380 v水泵电机的绝缘怎样测量?绝缘多少合格?
用500V或1000V摇表测量,有0.5MΩ及以上的绝缘电阻就是合格的。
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的。
把摇表的接线柱L(线路端)和水泵电机接线盒接线柱连起来,把摇表的接线柱E(接地端)和水泵电机外壳连起来。
测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;
测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;
摇测1分钟左右指针基本稳定后读数,就是电机的绝缘电阻值。
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
摇表的选用原则:
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。额定电压在10KV以上的设备,选用2500V的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
3、摇表的使用注意事项
(1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿;
(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;
(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;
(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明
摇表是良好的,否则摇表是有误差的;
(5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;
(6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;
(7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电;
(8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响;
(9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘;
(10)测量完毕后,应将被测设备放电。
4、测量绝缘电阻的作用和阻值判断:
测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重
热老化等缺陷。
(1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
(2)、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。
(3)、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)。