1、变比及准确度等级选择:
为保证设备速断保护的正确动作,按流过1.3倍最大三相短路电流进行选择。
假定10kV系统最大短路电流为25kA,则系统电抗 Xs*=SB/Sd=100/(√3*25*10)=0.2309,
基准电流Ij=100/(√3*10)=5.774kA。
假设变压器Se=2500KVA,UK%=8,则变压器短路电抗:XT*=(UK%)*SB/ST=0.08*100/2.5=3.2
此时变压器低压侧短路时10KV侧电流为: I*=1/(3.2+0.2309)=0.2915, I”=0.2915*Ie=1.683KA
因此10kV保护CT一次饱和值应大于1.3*1.654=2.19kA,则可选择200/5(10P15)或150/5(10P15)
保护用电流互感器选择方法:
Id=25kA,Xs*=0.2309,Sj=100MVA,Ij=5.554kA
2、电流互感器的热、动稳定选择:
热稳定:10kV系统设备按最大短路电流25kA,10kV短路电流持续时间按4s进行选择(注:0.4kV短路电流持续时间按1s进行选择)。
动稳定:Idyn≥2.55*25=64kA
|
|